Стационарные баки пенообразователя

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2023 11:21:23]
 Работаю в вагонном депо. У нас на балансе есть пожарные поезда. В наш адрес стали приходить замечания: «прогнили стационарные баки пенообразователя, временно заменены на новые». Получается, что изначально баки были металлические, но со временем они прогнили и были установлены пластиковые. Внимание вопрос. Есть ли такой документ, в котором указано, что баки должны быть только металлические?


[15.03.2023 11:43:20]
 Добрый
62. Переоборудование (модернизация), ремонт и техническое обслуживание подвижного состава пожарных поездов осуществляется в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области транспорта и нормативными документами ОАО "РЖД" по переоборудованию (модернизации), капитальному и деповскому ремонту пассажирского и грузового подвижного состава.

63. Переоборудование (модернизация), ремонт и техническое обслуживание подвижного состава пожарных поездов производится за счет средств ОАО "РЖД" на заводах - филиалах ОАО "РЖД" или в специализированных депо железных дорог по согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим условиям и типовым проектам.

64. Внесение изменений в конструкцию основных узлов принятого в эксплуатацию подвижного состава пожарных поездов допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и ФГП ВО ЖДТ России.


[15.03.2023 11:52:51]
 Я так понимаю у Вас отдельным вагоном насосная станция и прицепом к ней цистерны-водохранилища.
Бак с пенообразователем в вагон-насосной располагаются?
Обычно основной материал пенобака в пожарных автомобилях нержавеющая сталь, но например автомобили иностранного производства имеют пластиковый пенобак.


[15.03.2023 12:02:49]
 Да верно, баки стоят в вагон насосной станции


[15.03.2023 12:16:28]
 Думаю пенобак не относиться к основному узлу пожарного поезда с точки зрения ФГП ВО ЖДТ России, а вот с точки зрения МЧС будет являться одним из основных узлов вагон-насосной.

Также мне помниться личный состав пожарных зачисляется на пожарный поезд от главного управления МЧС.

Если вы не меняете количество пенобаков, система пожаротушения полностью исправна и соответствует типовому проекту вагон-насосной станции, думаю ничего страшгного нет. Но замену типа материала стоит согласовать с главным управлением МЧС, либо уведомить их.


[15.03.2023 12:53:17]
 В сети есть рекомендации ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров". Вся необходимая информация по хранению там есть, в т.ч. касательно материала емкостей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стационарные баки пенообразователя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.