Световой карман - можно ли загородить?

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2006 11:51:39]
 3-х этажное административное здание имеет коридор длиной 45м и шириной 1,5м.
примерно посередине был световой карман 13м2
Его давно (еще до того как мы купили этот этаж) застроили и по данным БТИ он идет как комната.
Пож инспектор желает чтоб мы его восстановили.
Как выйти из этого положения малой кровью?
Наколько сильно нужен этот световой карман если у нас в коридоре есть аварийное освещение (оно работает независимо от того есть электричество в здании или нет, то есть полностью автономное)?


[26.06.2006 12:27:49]
 забыл уточнить.
коридор с торцов имеет: оконный проем с одной стороны и лестничную клетку с другой (дверь на лестничную клетку остеклена и хорошо освещает коридор).


[26.06.2006 13:39:48]
 ser, устройство светового кармана связано не с освещённостью, а с необходимостью дымоудаления из коридора.
В вашем случае он (карман) не нужен. Попросите инспектора его желания облечь в документальную форму со ссылкой на норматив.
Плюс ко всему, вызывает вопрос правомочность его требований в связи с зафиксированной планировкой по БТИ. Если есть план БТИ без карамана, значит перепланировка согласована и вопросов быть не может.


[26.06.2006 14:06:47]
 КонстантинФ
большое спасибо.
Инспектор упитает все в проект здания, мол по проекту было так - переделывайте.
Если только для дымоудаления этот карман нужен думаю в худшем случае системой принудительного дымоудаления отделаться.


[26.06.2006 15:09:18]
 Он не совсем для дымоудаления, он от ухода от дымоудаления. Но, в принципе, ежели расстояние 45м.
А кто Вам мешает стеклянную перегородку замутить? Это, я думаю, подешевле дымоудаления будет.


[26.06.2006 15:27:42]
 Ну почему мне не попадаются такие заказчики, как вы, ser. Вам некуда деньги девать.
Я вам на выбор дал 2 варианта аргументов - почему вам НЕ нужен световой карман.


[26.06.2006 15:42:56]
 Николай
дело в том что на месте светового кармана воздвигли капитальную перегородку еще до нас (до покупки) ну и ремонт в коридоре сделали, подвесной потолок и все такое если разбирать - жуть.
КонстантинФ
спасибо большое за разъяснения, я просто пытаюсь понять для чего вообще эти карманы делаются и быть может на современном этапе их можно заменить на что то более эфективное (здание 71 года постройки и быть может в то время световой карман был решением какой то проблемы но какой я не могу понять)
КонстантинФ к Вам еще пару вопросиков можно?
1)На этаже площадью 643м2 сколько нужно кранов внутреннего пожарного водопровода? Есть 1шт, инспектор требует 3шт (не называя причин просто в предписании написано)
кроме этого на этаже 4 огнетушителя.
по ним у инспектора вопросов нет.
2) может ли огнетушитель заменить кран пожарного водопровода? (ну если я вместо того чтоб провести кран повешу 2,3 да хоть 5 огнетушителей)
Здание АБК - офисы, клерки, бумага, компы.
Максимум на этаже человек 20-25 находятся одновременно.


[26.06.2006 20:42:21]
 Количество пожарных кранов (ПК) зависит от количества струй, а они в свою очередь от назначения, этажности и объёма здания. Каждая точка площади должна орошаться нормативным колличеством струй (1-3 и более). Т.е. если стрй 2, то везде нужно достать 2 струями. Сколько кранов для этого надо - зависит от планировок. М.б. 2-х достаточно, а может и больше.
Огнетушители никак не связаны с кранами и наоборот.
Количество человек никак не связано с кранами и наоборот.

В вашем случае (3-х этажное, административное здание с площадь этажа 650 м.кв. и соответственно объёмом примерно 8000 м.куб.)пожарного водопровода не нужно вообще.

Если в предписании нет сноски на норматив - выкинте его.


[26.06.2006 22:40:40]
 КонстантинФ
Огромное спасибо за более чем исчерпывающий ответ.
В предписании ссылки на нормативы только в части про инструктаж и огнетушители.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Световой карман - можно ли загородить?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.