высота пути эвакуации по лестнице менее 2,2 м

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2023 11:35:47]
 Добрый день. Строители построили здание с отклонением от проекта. Высота пути эвакуации по лестнице получилась 1,9 м в одном месте (на последней ступеньке). По лестнице эвакуируется более 50 человек. Как быть в таком случае? Только СТУ?


[23.01.2023 14:08:07]
 В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.


[23.01.2023 14:29:00]
 Нужен расчет пожарных рисков с определение числа лиц, которое может находится на объекте. По РПР может окзатся, что в здании менее 50-40-итд. человек может находится.


[23.01.2023 15:10:01]
 Кол-во людей - это исходные данные при расчете, а не результат расчетов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 