О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Проект по СП5 и ст. 82.2 ФЗ 123

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2022 14:30:27]
 Добрый день всем. Просьба дать ответ на такой вопрос. Приступаем к реализации проекта. Стадия П разработана и прошла экспертизу в рамках СП5, РД также разработана в рамках СП5. Вопрос вроде бы простой, но не могу найти на него однозначного ответа. Можем ли мы прокладывать интерфейс 485 и ДПЛС (всё на Болиде) в пластиковых кабель-каналах (кабель FRLS) прикреплённых к бетонным стенам на стандартные забивные дюбели (или дюбель-гвозди) имея ввиду требования ст.82.2 ФЗ 123? В РД указано, мол СП5, только расстояния и всё


[28.11.2022 14:44:29]
 Вот как у вас в РД нарисовано и написано, так и делайте.


[28.11.2022 14:48:04]
 >>>но не могу найти на него однозначного ответа>>>
Ответ на ваш вопрос содержится в части 1 статьи 83 123-ФЗ:
"Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, разработанной и утвержденной в установленном порядке."


[28.11.2022 15:11:37]
 Спасибо. Тогда подскажите, требование ст.82.2 ФЗ 123 как обеспечивается (расчёт, сертификат?) и кем? Производителем? Проектировщиком? ст.83 123 ФЗ это очень хорошо, но при отступлениях от иной нормативной документации (в проектной даже и разработанной и утверждённой в установленном порядке) прикрыться ей вряд ли получится


[28.11.2022 15:22:36]
 Требование части 2 ст. 82 ФЗ-123 (да и вообще соблюдение любых норм) обеспечивается:
1) проектировщиком, который должен придумать правильное техническое решение, соответствующее нормативам;
2) экспертом, который проверяет, соответствуют ли технические решения, принятые проектировщиком, требованиям нормативных документов, в т.ч. требованиям 123-ФЗ;
3) монтажником, который должен смонтировать всё в соответствии с проектом.
Все отступления от нормативной документацией должны быть оговорены на стадии проекта. Если надо отступить от требований НТД, тогда проектировщик должен выбрать один из четырёх путей, оговоренных в 2...5 части 1 статьи 6 123-ФЗ.
Если в проекте что-то не оговорено, задавайте вопросы проектировщику. Пусть даёт разъяснения.
CSB ®

[02.12.2022 7:38:35]
 А где в статье 83 фз 123 требования по монтажу спс по проекту? СПС по 484 не равно АУПС по сп5


[02.12.2022 10:50:57]
 Хорошо что нужно вести монтаж по проекту, а не по рабочей документации. В проекте трассы вообще не показываются, только размещение технических средств... Негоже все валить на проектировщика, у нас тоже есть чем прикрыться


[02.12.2022 11:00:18]
 Мариец ® [02.12.2022 10:50:57]
"Хорошо что нужно вести монтаж по проекту, а не по рабочей документации."

Все равно придется монтаж делать по рабочей документации, так как в соответствии с ПП87 для реализации решений, изложенных в ПД, разрабатывается РД. Поэтому монтаж надо делать по РД, но так чтобы он система соответствовала ПД.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проект по СП5 и ст. 82.2 ФЗ 123      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.