Расстояние между кабелями СПЗ и других кабелей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.11.2022 1:46:20]
 Подскажите пожалуйста дорогие форумчане, какими документами можно обосновать расстояние между кабелями СПЗ и других кабелей. Раньше был СП 5.13130.2009, а теперь его нет. Выходит сейчас можно прокладывать как угодно что ли, не понимаю. СП 484.1311500.2020 п.5.18 ссылается на СП 6.13130.2021, в котором вообще нет никаких расстояний.


[04.11.2022 15:19:11]
 Вопрос обсуждался Посмотрите http://www.0-1.ru/discuss/?id=42120


[04.11.2022 15:31:22]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=42120 данная дискуссия устарела из за выхода новых СП. И ответа я не нашел на свой вопрос. Какая то отсылка к ПУЭ, без конкретных ссылок.


[04.11.2022 16:50:38]
 Можно открыть СП 6 где написано
"6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка)."

И тут что-то похожее:
п. 2.1.16 ПУЭ "В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.)."

Остается понять, что такое этот зверь "совместная прокладка". и тут есть хитрость, потому что на самом деле нужно искать "одиночная прокладка" и "групповая прокладка".
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности."
3.4 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.
3.5 групповая прокладка: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм.



[05.11.2022 0:30:49]
 Koui это не то, надо именно расстояние от кабеля СПЗ. Я так предполагаю, что норма наверное еще готовиться и выйдет как дополнение к СП6.


[06.11.2022 11:14:49]
 Евгений 666, ну так я про это и написал "кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения". если вас интересует, нет ли слов "расстояние от кабеля СПЗ" - я таких слов не нашёл, хотя очень искал. точнее, я в своё время искал подтверждение, что внутри зданий нужно соблюдать 0,5 м. и такого подтверждения не смог отыскать.


[09.11.2022 15:23:32]
 Koui вот СП 5.13130.2009 п.13.15.15, но он уже не действует.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние между кабелями СПЗ и других кабелей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.