[26.10.2022 3:12:20] | | Добрый день.
Подскажите в рабочей документации указан тип пожарного рукава "латексированный", в реальности рукава "РПМ" и "РПК". Тип здания производственное. Вопроса два:
1) Каким документом обусловлен был выбор проектировщиком латексированного пожарного рукава?
2) Какие последствия грозят отсутствием латексированного пожарного рукава при проверке?
|
 |  |
 |
[27.10.2022 8:58:52] | | Не латексированные рукава (льняные) - все текут при испытаниях.
Если заказчик будет проводить испытания на прочность и герметичность, то замучаетесь сдавать объект. По ГОСТ льняные должны держать, а де факто не держат. Поэтому проектировщики закладывают латексированные, если средства позволяют.
В целом обычные рукава выполняют свою функцию, но текут. Вероятно, портятся быстрее. |
 |  |
 |
[28.10.2022 4:20:59] | | "Если заказчик будет проводить испытания на прочность и герметичность, то замучаетесь сдавать объект"
Объект сдан уже в эксплуатацию. В РД указаны латексированные пожарные рукава, в наличии льняные...
Вопросы еще появились:
1) по пожарным стволам, в РД указаны РСП-50А, в наличии РС-50. Насколько это кретично??
2) по пожарным рукавам, какой срок эксплуатации?
|
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |