Какое расстояние должно быть от дизельгенератора до здания АБК?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2022 11:50:12]
 Подскажите какое расстояние должно быть от дизельгенератора до здания АБК?


[21.09.2022 12:15:32]
 Дизельгенератор мощностью от 10 до 30 кВт


[21.09.2022 12:59:15]
 смотря к чему вы его относите. Здание/сооружение у вас или на прицепе? абсолютно точно, например, это указано в СП "здания по облсуживанию транспортных средств". мне не понятно почему например в этом точно и конкретно об этом сказано, а в других нормативных документах нет конкретики


[21.09.2022 13:01:50]
 По таблице 1 СП4.13130.2013, если это здание. Если как наружная установка, то зависит от наличия бака или трубопровода.


[21.09.2022 13:02:45]
 будет стоять на просто на площадке, огороженной сеткой вот и все


[21.09.2022 13:03:44]
 Как наружная установка будет


[21.09.2022 13:39:48]
 СП 4.13130 п. 5.1.5 Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.


[21.09.2022 14:08:52]
 Если как наружная установка (не здание, сооружение или помещение), то смотрите нормы по трубопроводам с топливом. Еще в ПУЭ может что-то есть для генераторов. У наружной установки должна быть категория, которую кто-то определяет. Еще могут быть нормы по размещению источников загрязнения воздуха. Это пишу так, нормативно. На практике не имел дело.


[21.09.2022 14:34:25]
 я всегда такие ДГУ (на колесах и без них) рассматриваю как здания класса Ф5, категории Г, IV степени огнестойкости, класса С0


[21.09.2022 14:38:00]
 Конечно, если есть возможность установить подальше от здания, то так и сделать, вопросов не будет.


[23.09.2022 15:48:35]
 Асашай ®
всегда такие ДГУ (на колесах и без них) рассматривает как здания класса Ф5, категории Г, IV степени огнестойкости, класса С0.

По поводу категории Г он сильно заблуждается, в остальном тоже.


[23.09.2022 17:47:06]
 ну насчет категории Г это я лишка дал. Категория В там


[23.09.2022 18:03:10]
 и да - если ДГУ рассматривается как наружная установка, то как мы определяем требуемое противопожарное расстояние?


[23.09.2022 19:14:08]
 если ДГУ рассматривается как наружная установка, то как мы определяем требуемое противопожарное расстояние?=Асашай ®

При наружном размещении
ЭГУ расстояние между площадкой с ЭГУ и другими объектами должно составлять при наличии оконных и дверных проемов в стене, обращенной к площадке
с ЭГУ, – не менее 15 м, при глухой стене – не менее 8 м. Допускается размещать площадку с ЭГУ непосредственно у стены здания, если стена здания является противопожарной 1-го типа.
Это цитата из статьи ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК,//Актуальные вопросы пожарной безопасности, 2020, №1


[23.09.2022 20:22:25]
 
Цитата ="гешан ®"
При наружном размещении
ЭГУ расстояние между площадкой с ЭГУ и другими объектами должно составлять при наличии оконных и дверных проемов в стене, обращенной к площадке
с ЭГУ, – не менее 15 м, при глухой стене – не менее 8 м. Допускается размещать площадку с ЭГУ непосредственно у стены здания, если стена здания является противопожарной 1-го типа.
Это цитата из статьи ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК,//Актуальные вопросы пожарной безопасности, 2020, №1
--Конец цитаты------
вот и хорошо, вот и ладненько! теперь противопожарные расстояния не по ФЗ-123 и СП 4.13130.2013 определяем, а по статьям в журналах. Так мы далеко в проектировании уйдем.
Вспоминается случай прохождения экспертизы в МГЭ, я там расчет риска делал. Так мне эксперт сказал: "У вас нет параметров движения МГН. Их даже в методике расчета пожарного риска еще нет. Надо сделать следующее - сходить в научную библиотеку, найти там кандидатскую диссертацию чью-то, из диссертации взять параметры движения МГН, внести эти параметры в программу расчета риска и пересчитать пожарный риск заново".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Какое расстояние должно быть от дизельгенератора до здания АБК?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.