в какие сроки менять автоматику дымоудаления?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.09.2022 15:58:59]
 п. 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» указано:
«6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:
- ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;
- приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет;
- аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной;
- вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет.
- кабельная продукция – в соответствии с технической документацией».
Совместно с обслуживающей организацией написали акт, что дымоудаление смонитровано в 2011 году и что автоматику сигнал-20 и датчики надо менять.. а вышестоящая организация говорит что этот не относится к дымоудалению и менять ничего не надо.. Есть ли аналогичный ГОСТ на дымоудаление?


[19.09.2022 16:23:17]
 ФЗ123 ст.85+ГОСТ 53325-2012
3.48 прибор управления пожарный; ППУ: техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами.


[19.09.2022 17:56:03]
 спасибо за инфо, но ни в ФЗ ни в ГОСТ 53325-2012 нет данных про сроки службы и замены автоматики СПДВ - дымоудаления...


[19.09.2022 19:34:18]
 Подождите) я что-то потерялся, что происходит.
Давайте заново. Что вы подразумеваете под "системой дымоудаления"?
Вентиляторы? Люки дымоудаления? ШКП?


[20.09.2022 5:59:38]
 ===Совместно с обслуживающей организацией написали акт, что дымоудаление смонитровано в 2011 году и что автоматику сигнал-20 и датчики надо менять.. а вышестоящая организация говорит что этот не относится к дымоудалению и менять ничего не надо.. ===

И правильно вышестоящая организация ответила, так как даже совместно с обслуживающей организацией не смогли акт нормальный составить.

У меня лично такая постановка вопроса вызывает сомнения в компетенции составителей акта.Грош цена таким актам-бумажкам.


[20.09.2022 13:01:42]
 "Грош цена таким актам-бумажкам."
====
Ну вот такой акт написал:

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ГБУ «ААА»


______________________ ФИО

Акт
технического обследования системы противодымной защиты при пожаре на объекте ГБУ «ААА»

г. Ххх, ул. Ууу, 15. «15» сентября 2022г.
Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика главный инженер ФИО, начальник отдела пожарной безопасности ФИО с одной стороны,
и представитель Исполнителя Индивидуальный предприниматель ФИО с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что при техническом обследовании, проверке исправности и работоспособности, соответствия требованиям нормативных документов системы противодымной защиты при пожаре инв. № 84375875, (далее - СПДЗ), находящейся на объекте (в здании) по адресу г. Ххх, ул. Ууу, 15.
УСТАНОВЛЕНО:
1. Монтаж и пуско-наладочные работы СПДЗ выполнены ООО «ППППП» в ноябре 2011 г. по проекту, выполненному ООО «ЖЖЖ» в 2010 г.
2. Перечень оборудования СПДЗ, год изготовления и срок службы:
№ п/п Наименование оборудования Кол-во, шт. Год
изготовл. Срок службы по технической документации
1. Вентилятор настенный радиальный дымоудаления ВНР9-7,1-ДУ-К1-400-У1-2.2х950-220/380-6-90 1 2011 5 лет, не менее, в режиме пожара -120 мин.
2. Вентилятор настенный радиальный дымоудаления ВНР9-7,1-ДУ-К1-400-У1-7.5х1455-220/380-6-90 1 2011 5 лет, не менее, в режиме пожара - 120 мин.
3. Клапан универсальный КПУ-1М-Д-Н-600х500-2хф-1хВЕ(230)-сн-с-мл-ру 1 2011 Замена после сработки при пожаре
4. Клапан универсальный КПУ-1М-Д-Н-800х400-2хф-1хВЕ(230)-сн-с-мл-ру 1 2011 Замена после сработки при пожаре
5. Обратный клапан КЛАРА-600-500-ТУ4863-106-4014153-07 1 2011 5 лет, не менее
7 Обратный клапан КЛАРА-800-400-ТУ4863-106-4014153-07 1 2011 5 лет, не менее
8 Прибор «Сигнал-20М» 2 2011 10 лет
9 Релейный усилитель на 1 канал УК-ВК/0,5 2 2011 10 лет
10 Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ 5 2011 10 лет
11 Дымовой датчик ДИП-3СУ (ДИП-212-3СУ) 13 2011 10 лет
12 Посты управления кнопочные ПКЕ212-1 У3 2 2011 10 лет
13 Блок питания СКАТ 2400И7 2 2011 10 лет
14 Адресный сигнальный блок Радуга 2А/4А 2 2011 10 лет
15 Аккумулятор 12 40А/ч 4 2019 5 лет

3. Алгоритм управления системой дымоудаления не соответствует нормативным требованиям, не обеспечено выполнение:
- Закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Глава 19 Статья 85 «Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений. 7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. 8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала».
- свод правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 5.2. Системы пожарной автоматики (СПА) должны проектироваться исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом. 7.7.6. Активация СПДВ должна осуществляться согласно первому поступившему сигналу от СПС, АУПТ или УДП СПДВ в определенной зоне противодымной защиты».
В нарушение указанных пунктов проектными решениями не обеспечивается:
- взаимодействие пожарной автоматики СПДЗ с системой пожарной сигнализации (СПС) здания, с системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), а именно - при автоматическом запуске от пожарных извещателей СПДЗ не поступает сигнал в помещение дежурного персонала охраны на пульт контроля и управления СПС и не запускается автоматически СОУЭ;
- запуск СПДЗ осуществляется автономно от извещателей пожарных (ИП) СПДЗ, а не от ИП СПС.
- запуск СПДЗ не происходит из помещения дежурного персонала.
- щиты управления СПДЗ не обеспечивают режим «СТОП» для отключения электродвигателей.
5. Срок эксплуатации оборудования пожарной автоматики СПДЗ превысил срок службы 10 лет.
В п. 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» указано:
«6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:
- ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;
- приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет;
- аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной;
- вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет.
- кабельная продукция – в соответствии с технической документацией».
6. Сроки эксплуатации обратных клапанов и вентиляторов превысили указанный в техдокументации срок службы «5 лет, не менее», однако фактически не использовались, пожаров в здании не было, не имеют повреждений, коррозии и ресурс не выработали.
7. Клапаны универсальные и вентиляционные короба СПДЗ не имеют повреждений, коррозии, находятся в исправном состоянии.

ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Система противодымной защиты при пожаре инв. № 89723891237 частично работоспособна.
2. Пожарная автоматика СПДЗ не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности и превысила срок службы 10 лет, подлежит замене.
3. Необходимо разработать проект замены пожарной автоматики СПДЗ с учетом действующих нормативных документов по пожарной безопасности, обеспечить запуск СПДЗ от существующей системы СПС, смонтированной в 2018 г.
4. Необходимость замены вентиляторов, клапанов, вентиляционных коробов, кабелей СПДЗ должна определяться проектной организацией в ходе проектирования.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель ФИО

Представители Заказчика:
Главный инженер ФИО

Начальник отдела ПБ ФИО
====
какие предложения или замечания по акту?


[20.09.2022 13:11:15]
 ну еще забыл вписать что у ИП ФИО имеется контракт на ТО от дата № и лицензия МЧС дата номер, допишу...


[20.09.2022 15:19:27]
 Монтаж выполнен в 2010 году. Надо смотреть год постройки объекта. Если он сдан в эксплуатацию до 01 мая 2009 года, тогда руководствоваться постановлением 1464. А так как я понимаю, системы смонтированы уже после введения 123-ФЗ, поэтому на момент сдачи соответствовали нормам.
Следовательно можно продолжать эксплуатировать по проекту 2010 года, заменив элементы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет. Или создать комиссию по освидетельствованию существующей системы на предмет ее работоспособности.
Довольно странно сейчас применять к этой системе требования СП484,СП485,СП486 и ГОСТов. Так извините, после каждого изменения придется переделывать системы


[20.09.2022 15:48:05]
 Интересно, а где же срок службы поста управления кнопочного ПКЕ указан? И странно, что он вдруг оказался не 50...100 лет.


[20.09.2022 15:51:11]
 здание сдано при СССР в 1976 году. Так комиссию по освидетельствованию и создали, чтобы принять решение о замене автоматики и разработке нового проекта.. но если проектировать сейчас, то уже по СП484 надо..


[20.09.2022 15:58:59]
 ПКЕ
"Срок сохраняемости постов – 3 года.
Гарантийный срок аппарата – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
После окончания срока службы посты подлежат утилизации."
Срок службы не указан..
ну думаю 10 лет нормальный срок.. :)


[20.09.2022 15:59:13]
 ===Необходимо разработать проект замены пожарной автоматики СПДЗ с учетом действующих нормативных документов по пожарной безопасности, обеспечить запуск СПДЗ от существующей системы СПС, смонтированной в 2018 г.===

А куда все участники процесса смотрели, когда СПС проектировали, монтировали, принимали, обслуживали...?

===Необходимость замены вентиляторов, клапанов, вентиляционных коробов, кабелей СПДЗ должна определяться проектной организацией в ходе проектирования.===

А это то здесь причем? Чего и кому с этим делать? Да еще так неуклюже изложено само предложение.

===Дымовой датчик……=

Да уж!

===Пожарная автоматика СПДЗ не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности и превысила срок службы 10 лет, подлежит замене...===

Пожарная автоматика и СПС не имеют срока службы. См. упомянутый в акте ГОСТ.


[20.09.2022 16:12:11]
 ГОСТ "В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации)."
Вот ПКЕ 10 лет и указали..
=====
"Или создать комиссию по освидетельствованию существующей системы на предмет ее работоспособности."
а где сказано про освидетельствование на работоспособность??
"54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке."
акт технического обследования не то? надо именно освидетельствование?
сказано про испытания до замены.. так вот и хотим заменить.. а нам говорят нет оснований.. ГОСТ этот про СПС, а не про СПДВ.. работайте, братья, дальше... на том шо есть..


[20.09.2022 16:15:45]
 Здание построено в 1976 году. Что сказано в постановлении 1464 на тему пожарной автоматики или дымоудаления?


[20.09.2022 16:15:49]
 >ГОСТ "В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации)."

Для ПКЕ никакое числовое значение срока службы не указано.


[20.09.2022 16:19:43]
 1. Настоящий документ содержит требования к оснащению объектов защиты, являющихся зданиями, в том числе пожарными отсеками, сооружениями, помещениями, оборудованием (далее - объекты защиты), которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1976 год, значит постановление на здание распространяется.
2. В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или изменение функционального назначения после вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", применяются требования Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению или изменению функционального назначения. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, вправе применять положения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вне зависимости от проведения капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения или изменения функционального назначения при оснащении объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Собственник был вправе переделать противопожарные системы после 01 мая 2009 года согласно требований 123-ФЗ, что и было им сделано в 2010 году.


[20.09.2022 16:22:04]
 "А куда все участники процесса смотрели, когда СПС проектировали, монтировали, принимали, обслуживали...?"
это было до меня.. вот стали с обслуживающей пытаться привести в порядок проекты и системы..
"А это то здесь причем? Чего и кому с этим делать? Да еще так неуклюже изложено само предложение."
контролирующее вышестоящее учреждение и говорит - напишите в акте нужно менять или нет вентиляторы клапана и прочее..
ответ им - пусть решает проектировщик.. может например по современным нормам расход воздуха уже и недостаточен и требуется расчет и замена..
или проведение измерений.. или по-любому менять надо.. или не надо..
:))
==="
Дымовой датчик……=

Да уж!"
====
так отож.. так написано в акте формы КС-2, (видимо так и в накладной было) и так он числится в бухгалтерии.. а проверяющие сверяют с бухгалтерской карточкой учета по инвентарному номеру.. так что именно так!!
еще замечания есть???
:))))


[20.09.2022 16:23:42]
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2027 г.
Т.е собственник смонтировал систему исходя из требований 123-ФЗ, что позволяет эксплуатировать ему систему до 01 марта 2027 года. Меняйте какие-то элементы неработающие или плохоработающие и эксплуатируйте по старому проекту до 01 марта 2027года


[20.09.2022 16:29:21]
 "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, вправе применять положения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вне зависимости от проведения капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения или изменения функционального назначения при оснащении объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Собственник был вправе переделать противопожарные системы после 01 мая 2009 года согласно требований 123-ФЗ, что и было им сделано в 2010 году."
переделал, нда неправильно, с нарушениями ФЗ-123 СПДВ должна запускаться от СПС, а не запускается.
сгнил не приходит на пост дежурного персонала (охраны)
с поста охраны нельзя отключить дистанционно..
оповещение не запускается..
надо новый проект... без нарушений и в соотв с фз-123


[20.09.2022 16:30:53]
 сейчас согласно ППР все изменения в СПС СОУЭ и СПДВ делаются только с внесением изменений в проектную документацию, т.е. проект надо делать новый..


[20.09.2022 16:33:30]
 ===вот стали с обслуживающей пытаться привести в порядок проекты и системы...===

А как проекты в порядок приводить, исправлять или перерисовывать станете?


Правильно заказчик не соглашается. В 2010 смонтировали АПС, в 2018 смонтировали СПС, а в 2022 предлагают полностью перепроектировать и перемонтировать системы. Ведь не факт, что СПС 2018 года сможет работать с противодымной вентиляцией. А в акте нет ни слова про возможность закоммутировать их.

===контролирующее вышестоящее учреждение и говорит - напишите в акте нужно менять или нет вентиляторы клапана и прочее..
ответ им - пусть решает проектировщик.. может например по современным нормам расход воздуха уже и недостаточен и требуется расчет и замена..
или проведение измерений.. или по-любому менять надо.. или не надо..===

Это комментировать не буду. Все ясно-понятно.



[20.09.2022 16:44:23]
 До 2022 года почему-то никто не считал, что сделано неправильно.
Получается это ваше частное мнение. Кстати в 2010 году проекты еще согласовывались с ГПН, хотя могу ошибаться


[20.09.2022 16:44:59]
 "А как проекты в порядок приводить, исправлять или перерисовывать станете?"
это проектировщик пусть решает.. или корректировка проекта.. или том изменений добавить.. или вообще новый проект надо..
проблема еще в том, что проектные организации которые делали проекты СПС И СПДВ - закрылись, развалились, исчезли.. новых проектировщиков надо искать..
Представитель заказчика сейчас - это я... моя задача чтобы не было нарушений... привести все в соответствие с законодательством.. в тюрьму чтобы не сесть в случае пожара..


[20.09.2022 16:47:26]
 "а в 2022 предлагают полностью перепроектировать и перемонтировать системы."
ну не полностью.. а частично... в пределах разумного... и необходимого... чтобы не было нарушений.. привести в соответствие с ФЗ-123


[20.09.2022 16:48:11]
 Проект по новым нормам разработать и понять финансовую составляющую никто не мешает. Но пока вполне можно эксплуатировать старую систему с учетом замены элементов


[20.09.2022 16:53:20]
 "До 2022 года почему-то никто не считал, что сделано неправильно."
предписание ГПН было.. куча нарушений... в 2019 устарнили... но про дымоудаление в предписании не было.. просто не проверяли.. ну вот такой инспектор попался..
:))))
Получается это ваше частное мнение.
"- Закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Глава 19 Статья 85 «Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений. 7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. 8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала».
==== ну вот эти два пункта ФЗ не выполняются.. это подтверждает обслуживающая организация с лицензией МЧС. и в актах и журналах пишут "система СПДЗ частично работоспособна.." еле уговорили не писать неисправна или неработоспособна.. у нас тогда деятельность вообще могут приостановить, так как объект с массовым пребыванием людей (1500 чел)


[20.09.2022 16:57:41]
 южный, сами не понимаете, что хотите. Типа пусть проектировщик рассчитает и нам скажет как надо. Только есть одно обстоятельство - платить ему нужно за это и договор составить. Если местный спец.не в теме вопроса и только проблемы подбрасывает, то может его должность сократить? Ведь толку он него - ноль!


[20.09.2022 16:57:54]
 " А в акте нет ни слова про возможность закоммутировать их."
про возможность их закоммутировать может решать только проектировщик..


[20.09.2022 16:59:51]
 "Если местный спец.не в теме вопроса и только проблемы подбрасывает"
я начальник отдела пожарной безопасности..
я как раз и слежу за соблюдением нормативной документации и если есть проблема - надо решать.. на нары не хочется.. и руководителя надо в курсе держать.. в любой момент предписание могут выписать... и штраф..


[20.09.2022 17:12:43]
 начальник отдела пожарной безопасности должен знать, как проблему решать, а не нарезать своему руководителю задачи. Если нач. отдела в этом ничего не понимает и ему нужен проектировщик, то каковы подчиненные? Способны спросить с тех, кто годами деньги получает за некачественные работы по обслуж.систем?

Вообще странно получается, что виноваты все: добрый инспектор, не такие проектировщики и пр. До Вас все было плохо, нарушения устранили и стало еще хуже. Это не работа, а имитация. И акт это четко показал. Вы получаете свою зарплату и еще просите на форуме акт поправить. Хорошо устроились.


[20.09.2022 17:19:52]
 "До Вас все было плохо, нарушения устранили и стало еще хуже. "
так нарушения устранили, но не все .. наоборот обнаружились..
задача нач отдела ПБ обнаруживать нарушения и принимать меры по их устранению, информируя руководителя. ибо он и несет ответственность за нарушения..


[20.09.2022 17:23:27]
 "должен знать, как проблему решать, а не нарезать своему руководителю задачи"
я знаю.. нужно делать корректировку проекта или новый проект.. для обеспечения взаимодействия СППЗ между собой в соответствии с ФЗ-123 и ППР.
Деньги дает министерство из бюджета по целевой подпрограмме "пожарная безопасность", но нужно обоснование/разрешение


[20.09.2022 17:25:57]
 кстати подпрограмма "пожарная безопасность" как раз может быть и направлена в том числе и на "поддержание отечественного производителя"систем и средств ПБ... госзаказ так сказать..


[20.09.2022 17:30:36]
 ===нужно делать корректировку проекта или новый проект===
Нужн, тогда готовьте задание на проектирование или для этого должен быть спец.обученный человек?


[20.09.2022 17:55:30]
 сначала надо получить разрешение/заключение о необходимости замены оборудования, проектирования, финансирование..
а задание на проектирование я не обязан делать..
это делает проектировщик при желании.. если ему что-то не понятно.. или есть разные варианты решений..


[20.09.2022 17:59:02]
 я уже писал задание на проектирование на систему пожаротушения. и принимал объект.. и эксплуатирую СППЗ..
но задание на проектирование ничего не значит, если оно противоречит действующему законодательству.. проектировщик сам может и должен все решить..


[20.09.2022 23:23:06]
 А Вы уверены, что в 2010 году статья 85 123-ФЗ звучала именно так?


[20.09.2022 23:24:15]
 Да и сейчас уже есть редакция с изменениями, не вступившими в силу


[20.09.2022 23:30:46]
 Если верить консультанту то п.7 статьи 85 в нынешней редакции появился 10.07.2012 г. А у Вас система сдана то ли в 2010, то ли в 2011 году. Никто ничего не нарушал получается. Сперва исходную текстовку надо найти 2009 года


[21.09.2022 12:01:31]
 Первая публикация Российская газета — Федеральный выпуск № 4720 от 1 августа 2008 года

https://rg.ru/documents/2008/08/01/p...
опубликован
31.07.2008 23:00 (с сайта Российской газеты, т.е. редакция 2008 года)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.
====
так что и в 2008 такая же формулировка была
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: в какие сроки менять автоматику дымоудаления?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.