После очистки дачиков не моргает красный индикатор.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Хензо77 ®

[14.09.2022 17:06:25]
 После очистки датчиков ИП212–77» (ИПК-8). от насекомых не моргает красный индикатор. На компьютере шлейф показывает не взятие.Сопративление в норме напряжение в норме


[15.09.2022 9:20:56]
 Возможно, в процессе очистки повредили контакт.
Попробуйте подать питание напрямую на контакты извещателя без базы - если он будет моргать, то в базе что-то где-то не контачит.


[27.09.2022 17:53:16]
 Наиболее простой метод определения источника неисправности - замена ПИ с другого шлейфа. Если новый шлейф перестал браться на охрану, а предыдущий устал - проблема определенно в ПИ. Казусы типа обрыва ШС до ПИ не рассматривается т.к. Вы указали что напряжение до ПИ и сопротивление после ПИ в норме Сборка, разборка, очистка не особо критичное действие. Даже после промывки платы извещателя под краном и сушки - они возьмутся на охрану.

Вывод только один неправильная сборка (подключение) ПИ или его поломка.
Методика проверки самого ПИ - подключение напрямую к свободному ШС ППКП желательно через мультиметр (ток померить). Проверка на замыкание контактов 3 и 4 аналогично.

Также обратите внимание на «встроенное реле (дополнительная функция по отдельному заказу» может у Вас особое исполнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: После очистки дачиков не моргает красный индикатор.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.