В здании фермы ( коровника на 100 голов) должна быть устанолена пожарная сигнализация?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2022 16:03:36]
 Подскажите пожалуйста


[16.08.2022 17:19:01]
 По СП486 зависит от площади коровника. Насколько помню до 10000 м2 не требуется. Оповещение по СП3.13130.2009 то же не требуется. И пожарный водопровод вроде не требуется. Только наружный


[16.08.2022 23:37:34]
 dizel2012 дело говорит, п.17 Таблицы 1 СП 486.1311500.2020