[12.08.2022 11:03:19] | | Коллеги, приветствую!
В СП 5 в разделе 12 ранее подробно указывалась какая световая и звуковая сигнализация, управление АУП должны быть на пожарном посту.
Сейчас в новых СП 484 этого нет, в ГОСТ Р 50800-95 имеется небольшой перечень требований и все.
Где сейчас все эти требования из СП 5? Неужели это все теперь не нужно делать? |
 |  |
 |
[12.08.2022 11:15:46] | | Нужно использовать прибор управления пожарный. Требования к звуковой и световой индикации выполняются при выпуске прибора в обращение на рынке.
И если Вы собрали что-то самодельное и собираетесь передать это заказчику - это тоже обращение на рынке. Поэтому в таком случае нужно самим заниматься сертификацией, а в органе по сертификации уже проверят, правильно ли сделана индикация. |
 |  |
 |
[12.08.2022 11:15:46] | | Нужно использовать прибор управления пожарный. Требования к звуковой и световой индикации выполняются при выпуске прибора в обращение на рынке.
И если Вы собрали что-то самодельное и собираетесь передать это заказчику - это тоже обращение на рынке. Поэтому в таком случае нужно самим заниматься сертификацией, а в органе по сертификации уже проверят, правильно ли сделана индикация. |
 |  |
 |
[12.08.2022 11:16:17] | | Нигде, вместе с водой выплеснули и ребенка.
Если только смотреть ГОСТ Р 59636-2021, раздел 8.8. |
 |  |
 |
[12.08.2022 11:21:52] | | Спасибо! Все понятно |
 |  |
 |
[16.08.2022 21:09:39] | | СП 485
5.3 АУП должны выполнять функции автоматической пожарной сигнализации от собственных технических средств и (или) от технических средств, которые находятся в составе системы пожарной сигнализации (СПС), в соответствии с требованиями нормативной документации (НД) в области пожарной безопасности (ПБ).
СП 484
5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:
а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);
б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.
При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем. |
 |  |
 |