О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Ширина коридора в медицинском центре

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2022 0:48:30]
 Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи.
Я врач, открываю собственную частную клинику (7 врачебных кабинетов), посещаемость меньше 50 человек в день.
Помещение арендую, делаю перепланировку.
Так собственно возник вопрос. Какой должна быть минимальная ширина коридора?
Длина коридора 25 м, есть два выхода (основной и эвакуационный).
Достаточно ли будет ширины коридора 1,5 м? Без зоны ожидания, зона ожидания выделена в холе, там ширина более 3м.
Буду очень благодарна за помощь, тк мнения разошлись.
К делу отношения не имеет, но помещение находится на первом этаже, окна в пол, через открытое окно вылезти наружу можно без проблем, нужно очень постараться, чтобы там сгореть ))) 2х метровые коридоры туда не пихаются, здание к сожалению, не резиновое.
Будут ли у меня проблемы с органами пожарной безопасности?))


[16.07.2022 4:35:02]
 Ищите ширину свого коридора в Приложении Б(обязательное) к СП 158.13330.2014: "Здания и помещения медицинских организаций".

С пожарными проблем быть не должно. У них требования отличаются от СП 158:
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.

https://consultant-so.ru/news/show/t...


[16.07.2022 9:21:04]
 Благодарю за ответ.
Вся беда в том, что там в приложении таблица Б.1 к СП 158.13330.2014 написано: Коридоры амбулаторно-поликлинических отделений не используемые под ожидальные должны иметь ширину не менее двух метров (хотя по общим нормам 1,5 должно пройти). 1,5 м у нас получается самая узкая точка коридора (выступы несущих пилонов) остальная часть коридора 1,8


[16.07.2022 9:41:50]
 Я же написал, что это не требования пожарной безопасности. Пожарные требования в п. 8.2.2.1: "Высота и ширина путей эвакуации принимается по СП 1.13130.

Выдержку из СП 1.13130 я привел выше. Почему установили другую ширину я не знаю, для пожарных этого требования достаточно.

Возможно 2 м установили для колясочников, тогда Вам можно сослаться на следующую норму:
"Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5-1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана".
https://docs.cntd.ru/document/573659...



[16.07.2022 10:23:17]
 Огромное спасибо!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-