Пластиковые трубы

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2006 6:59:25]
 Воапрос: кто-нибудь проектировал систему пожаротушения на пластиковых трубах. Как сделать эти тех.условия которые требуются в НПБ 88-2001*, ну и по расчету.
Жажда ®

[14.06.2006 9:41:44]
 неужели никто не проектировал?


[14.06.2006 9:50:02]
 НПБ 88-01*
АВПТ:
4.27*. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.
ТРВ:
6.7. Трубопроводы установок должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.
АГПТ:
7.14.1. Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала.

К сожалению, ничего про пластик нет, но очень хочется...
Юрий

[14.06.2006 10:53:56]
 .. какбы низя, но если очень хочется.. :))
http://www.aquatherm.ru/build3.htm
Жажда ®

[14.06.2006 14:52:38]
 как это нельзя?
п. 4.27 НПБ 88-2001*.... В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта
загвоздка только в тех. условиях... у меня уже ексть один объект, который смонтирован и сдан..трудности при сдаче были из-за отсутствия разработанных тех. условий..
Юрий

[14.06.2006 15:25:24]
 "у меня уже ексть один объект, который смонтирован и сдан" если не секрет, а трубы брали типа "акватерм" или обычные пластиковые?
Жажда ®

[14.06.2006 16:41:25]
 брали обычные водопроводные... пролезло.. теперь вот на Акватерм хотим перейти


[26.06.2006 16:49:43]
 Юрий, а в чем смысл ссылки, если в ней как и НПБ 88-01 п.4.27 закагчиваются одинаково "...осуществлять по тех. условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта." В чем тогда суть сертификата соответствия и проведенных ВНИИПО (по методике) испытаниям, т.е. с чего начали к тому и прплыли (хоть и называется Акватерм)
Надежда ®

[27.06.2006 6:30:12]
 ВНИИПО дало нам письменный ответ на подобные вопросы.
Проектировать на пластиковых трубах можно, но техусловия должны согласовываться с ВНИИПО, должна быть создана модель и пройти испытания во ВНИИПО. Все удовольствия за Ваши деньги.
Помоему опять вымогательство или я ошибаюсь?
N

[27.06.2006 8:16:03]
 Этак они любую блажь якобы разрешат.... Это не вымогательство, а способ зарабатывать деньги в условиях рыночных отношений:), так сказать, любой каприз за ваши бабки, может даже в ущерб безопасности, или нет - деньги получат и скажут после экпертизы - "Низя".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пластиковые трубы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.