Водопроводная сеть внутри здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2022 12:55:06]
 Здравствуйте. Предусматривается ремонт участка сети противопожарного переноса, а именно часть участка пойдет внутри здания - в станцию пожаротушения и завершается обратно под землей соединяясь с кольцевой сетью.
Допускается ли такая прокладка? Если допускается, то какие есть ограничения по длине и способу прокладки водопровода внутри здания?


[02.06.2022 15:30:59]
 В нормативных требований запрета на это вроде как нет. Указано только, что "Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."
Эта транзитная прокладка идет до станции пожаротушения и затем выходит из здания и возвращается в кольцевой водопровод. Соединение с этой станцией будет считаться внутренней водопроводной сетью и поэтому такое не допускается?


[02.06.2022 21:29:27]
 Вроде нельзя внутри делать транзит через здание к которому этот водопровод не относится (если говорить об ограничениях).
т.е. если станция пожаротушения обслуживает только это одно здание, то проблем сделать ввод по зданию не должно возникнуть, т.к. у нас 2 ввода же, которые обеспечивают расчётный расход.
Плюс помещения могут быть под ограничением (ГРЩ какие-нибудь).


[03.06.2022 13:56:44]
 СП31.13330.21
11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии
водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости
перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб
не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные нужды с учетом СП 8.13130.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними
водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.


[03.06.2022 14:23:18]
 Собственно только пункт 11.5 и есть. Внутреннего кольцевания здесь нет, поэтому и запрета как такового нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Водопроводная сеть внутри здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.