Соответствуют ли пути эвакуации в офисе нормам ПБ в моем случае

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Jerry ®

[30.05.2022 18:10:17]
 Добрый вечер, помоги пожалуйста) Соответствуют ли пути эвакуации в офисе нормам ПБ https://ibb.co/gWjTvz0


[30.05.2022 18:56:17]
 я нарушений не увидел


[30.05.2022 19:17:18]
 Если добавите экспликацию помещений будет лучше, но и так возникает вопрос из помещения 6 м.кв. => 11,5 м.кв.=> коридор 6 м.кв. (с ожиданием) => лестница => коридор или это холл или это помещение (без указанной площади с тамбуром). Если это помещение (а скорее всего оно так и есть) то пути эвакуации не соответствуют.


[30.05.2022 19:19:21]
 Странно очень. Это какой этаж? Этажность, степень огнестойкости всего здания?


[30.05.2022 21:15:58]
 если большое общее помещение рассматривать как холл, то нарушений почти нет (из одного санузла только эвакуация более чем через одно смежное помещение)


[31.05.2022 8:42:11]
 Пояснение. Помещение 6 кВ.м, это кроссовая. Лестница идёт на 1 этаж, вся остальная часть помещения расположена на отм. 0м. Благодарю за помощь.


[31.05.2022 11:02:34]
 Получается помещение 6 кв.м.(кроссовая, Эл.щитовая)=>помещение 11,5кв.м=>коридоре=>лестница=> холл.
В таком варианте получается или нет?


[31.05.2022 11:02:35]
 Получается помещение 6 кв.м.(кроссовая, Эл.щитовая)=>помещение 11,5кв.м=>коридоре=>лестница=> холл.
В таком варианте получается или нет?


[31.05.2022 15:08:46]
 Допускается эвакуация в коридор только через одно помещение (п.п. 1 и 3 части 3 ст. 89 ФЗ-123).
На представленной планировке в верхнем правом углу эвакуация из помещения площадью 6 кв.м в коридор проходит через два! помещения, что не соотв. треб ФЗ-123, так как допускается до коридора только через одно помещение. Сделайте из помещения, которое ниже (площадь 11,5 кв.м) дверь (с открыв во внутрь, т.к. в помещ менее 15 чел) в коридор тогда эвакуац. из помещ. площадью 6 кв.м будет соответствовать ФЗ-123.


[31.05.2022 15:19:14]
 VSp, почему через 2, там же второе помещение без двери, его можно считать частью коридора, если проем соответствует. Смущает наличие синей перегородки - на мой взгляд из-за неё 2-й эвак. выход (который за ней) не соответствует требованиям.


[01.06.2022 12:44:57]
 DVR, я писал не про то помещение про которое Вы думаете (в верхнем левом углу), а про помещение площадью 6 м.кв в правом верхнем углу, и оно с дверью. Оси не показаны, поэтому приходится таким образом формулировать.


[01.06.2022 14:06:23]
 ув. VSp ® вы с DVR ® обсуждаете одно и тоже помещение в правом верхнем углу. Путь эвакуации из него 6м.кв => 11.5м.кв=> 6м.кв. Последнее помещение в 6 квм (с диваном) слева не имеет двери в коридор и по мнению DVR ® это зону можно считать не вторым помещением на пути эвакуации а частью коридора.


[01.06.2022 14:20:31]
 ув. Ёжик, спасибо, вы правы.
ув. VSp, Ёжик пояснил, что я имел в виду.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Соответствуют ли пути эвакуации в офисе нормам ПБ в моем случае      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.