3-х этажное здание - вопрос по пож щитам (рукава или огнетушители)

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.06.2006 21:47:13]
 Где почитать о количестве огнетушителей и пож щитах?
Надо оборудовать 3-х этажное офисное здание коридорного типа.
Что имеем - по одному пож щиту с рукавом и огнетушителем на этаж.
Достаточно ли этого?
длина корридора в котором этот щит висит - 52м.
размеры этажа 52мх12м.( длинный коридор, слева и справа двери в офисы)
хочу повесить дополнительно по два щита с огнетушителями на этаж - достаточно ли этого?
или рукава тоже надо добавить?
Вести воду к новым щитам не очень хочется. :)
Игорь

[07.06.2006 22:41:24]
 Почитай здесь:
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
и здесь:
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.a...


[07.06.2006 23:09:07]
 Спасибо.
еще вопросик
читая http://snip2040185.msk.ru/6.htm а именно
"...
6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в табл. 1* и 2;

..."
пришел к выводу что мне не нужно городить дополнительный противопожарный водопровод.

я правильно понял этот снип?


[07.06.2006 23:22:45]
 вот такое здание:
высота 12м, ширина 12м, длина 52м.
объем здания максимум 7488м3
площадь этажа 624м2
Такое здание с офисными помещениями к чему отнести (сидят клерки, бумагу изводят)?
к общественным зданиям или административно-бытовым?
Какой у него класс?


[11.06.2006 12:55:37]
 Ser.Административное здание-это группы зданий и помещений, имеющих ряд общих функциональных и объемно-планировочных признаков и предназначенных преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, почитай СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" или 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания".Там разъясняется как для бытовых, так и для административных.А твоё относится к административному.


[11.06.2006 12:56:01]
 Ser.Административное здание-это группы зданий и помещений, имеющих ряд общих функциональных и объемно-планировочных признаков и предназначенных преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, почитай СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" или 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания".Там разъясняется как для бытовых, так и для административных.А твоё относится к административному.


[11.06.2006 23:22:13]
 Кот ®
Большое спасибо
ser

[26.06.2006 11:44:02]
 Сегодня приходил пож инспектор и требует внутренний пожарный водопровод с 3-мя пож крана иметь на каждом этаже (в разных концах и посередине).
правомерно ли это требование?
можно ли заменить их огнетушителями?
first

[26.06.2006 23:22:09]
 Читайте _внимательно_ 2.04.01-85
Там все написано.
Требования пожарного вполне правомерны. Хотя если не требуется пожаротушение в 2 струи то вполне можно обойтись 2мя кранами.
Заменить на огнетушители нельзя. Но в каждый ПК поставить по два огнетушителя обязаны!


[27.06.2006 11:57:41]
 first, не совсем так. Место под 2 огнетушителя должно быть предусмотрено в шкафе ПК. Но это не значит что они обязаны там быть. Количество огнетушителей определяется не шкафами ПК.


[27.06.2006 12:56:29]
 first
читал, получается максимум 1 струя на все здание. (если я правильно читал)
имеем 1 струю на каждый этаж (длина этажа 52метра)
может из за длины этажа требуют поставить ещё по 2 крана на этаж?
может как то ограничено длиной рукава?
чего то я в этих струях путаюсь...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 