Эвакуация из технического этажа (технического подполья)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2022 21:51:12]
 Доброго времени суток!

Столкнулся с следующей проблемой:
Проектируем водозабор технической воды. Для размещения кабельных конструкций (без инженерного оборудования) задумали сделать подземный технический этаж (высотой от пола до выступающих частей 1,8м). В последующем, при назначении эвакуационных выходом имеем следующий набор пунктов из нормативов:

1. СП 1.13130.2020 п. 4.2.12
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. (что такое техническое подполье - см. п.3.53 СП4.13130.2013)
Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать эвакуационные выходы размером не менее 0,75 х 1,5 м — через двери, а также размером не менее 0,6 х 0,8 м — через люки.

2.ПУЭ (7 изд.) п. 2.3.113 «Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход. Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении».

Вопросы:
1. Допускается ли эвакуация в помещение через люк по СП 1.13130, или там имеется ввиду эвакуация только на улицу или через люк или через дверь
2. Если все же в СП1.13130 допускается эвакуироваться через люк в помещение, то какой приоритет имеют между собой СП1.13130 и ПУЭ при защите в экспертизе? Т.к. в ПУЭ написано, что эвакуация только через дверь или в помещение или на улицу.


[23.05.2022 23:26:10]
 посмотрите разд. 6.5 СП 4.13130.2013, там может чего найдете...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из технического этажа (технического подполья)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.