Возможно ли установка БК-12-RS485-01 вне ШПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2022 14:35:20]
 Так понимаю, сейчас купить ШПС, который с 2-ями интерфейсами, очень сложно.

Возможно ли установка БК-RS485-01 в "независимый" шкаф?

Вроде бы как этикетка (АЦДР.426475.024-01) не запрещает это делать:

1.1.4 БК должен эксплуатироваться в монтажных устройствах (шкафах, боксах и т.п.), которые обеспечивают защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 монтажного устройства (шкаф,

бокс и т.п.), должна быть не менее IP30.



[16.05.2022 15:09:47]
 Я устанавливала, когда надо было быстро переделать проект тушения на АСПТ со старых норм на новые.
Так как АСПТ уже стоял в шкафу (требование заказчика из-за низкого IP), установить туда БК-24-RS485-01 не составило труда (запитала от выхода самого АСПТ).


[16.05.2022 15:09:56]
 Ув. Sege, если я не ошибаюсь, то п.5.7 СП 484 не даст вам такую возможность.


[16.05.2022 15:12:46]
 Перечитал руководство к БК-12-RS485-01. Изменил своё мнение, поскольку не увидел привязки к конкретной модели шкафа.


[16.05.2022 15:13:43]
 Карзаков ®, так ведь РЭ не запрещает установку? Главное чтобы не менее IP30 было

Нина ®
Спасибо. Хочется еще кроме БК-RS485-01 поставить в этот "самодельный" шкаф заодно и МИП-24+АКБ


[16.05.2022 15:40:49]
 Ув. Sege, есть ещё один момент. Мы берём нашпигованный ШПС в том числе для того, чтобы рассматривать его как цельное техническое устройство, внутри которого нет нужды резервировать линию интерфейса.
А вот как мсье проверяющий посмотрит в части линии интерфейса на рандомный шкаф с устройствами от Болида, я пока не знаю.


[16.05.2022 15:58:33]
 Карзаков ®

опять читаем РЭ:

1.1.1 Блок коммутации БК-24-RS485-01 АЦДР.426475.024-01 (в дальнейшем – БК) предназначен для установки в монтажные устройства ЛИНИИ СВЯЗИ RS-485 между компонентами блочно-модульных приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) и приборами пожарными управления
(ППУ), (или приборами приемно-контрольными управления пожарными (ППКУП)) с учетом требований СП484.1311500.2020. БК имеет две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к другим компонентам ППКП и ППУ (или ППКУП), расположенным за пределами данного монтажного устройства (шкафа, бокса и т.п.) и одну линию RS-485 для подключения компонентов ППКП в том же монтажном устройстве. Обрыв или короткое замыкание одной из внешних линий интерфейса не влияет на работоспособность другой линии.


[16.05.2022 16:03:08]
 Ув. Sege, благодарочка.


[16.05.2022 16:26:47]
 >>>А вот как мсье проверяющий посмотрит в части линии интерфейса на рандомный шкаф с устройствами от Болида, я пока не знаю.>>>

Недавно наш проект проходил ГГЭ. Мсье проверяющий из Главгосэкспертизы смотрит на это отрицательно.


[19.05.2022 0:11:09]
 Была такая загвоздка, если не ограничены в финансах - берите обычный ШПС (проще найти) и меняйте БК с одним интерфейсом на БК с 2мя интерфейсами (корпуса идентичные)


[19.05.2022 15:39:24]
 Александр_аск ® [19.05.2022 0:11:09

Корпуса разные.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Возможно ли установка БК-12-RS485-01 вне ШПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.