[25.04.2022 14:18:09]
 Здравствуйте, пытаюсь осилить формулировки новых СП (конкретно по общежитиям) и ничего не понимаю.
В СП5.было понятно Общежития относились к Жилым Зданиям и по табл.А п1: Наряду с АУПС помещения общежитий следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.
В СП485 Общежития убрали из Жилых зданий и объединили с Гостиницами и пункт про автономники в общежитии пропал. Вроде получается они там не нужны?
Но открываем СП 484 п. 6.2.16 и видим пункт про автономники в Жилых Помещениях и непонятно относится ли он и к общежитиям тоже.
Так нужны ли теперь автономные ИП в общежитии?



[25.04.2022 14:31:49]
 общежитие квартирного или коридорного типа?


[25.04.2022 14:36:54]
 Сейчас два типа общежитий.
Общежития квартирного типа относятся к жилью, см СП 54.

Общежития учебных заведений относятся к общественным зданиям. См. СП 118:
5 Здания и помещения для временного пребывания
5.1 Гостиницы, мотели, хостелы и т.п.
5.2 Учреждения отдыха и туризма (пансионаты, туристические базы, круглогодичные и летние лагеря, в том числе для детей и молодежи, и т.п.)
5.3 Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.

Оно и раньше так было, просто никто особо этим вопросом не задавался.


[25.04.2022 15:00:12]
 Правду нужно искать не в СП 486, а смотреть документы другого уровня:

ЖК РФ Статья 94. Назначение жилых помещений в общежитиях http://www.consultant.ru/document/co...

И ГОСТ

4.2.1 Общежитие квартирного (гостиничного) типа представляет собой жилое здание или жилые помещения в жилых многоквартирных или общественных (нежилых) зданиях, предназначенные для проживания людей определенных категорий в период их обучения, работы или службы, разделенные на структурно-обособленные помещения, оборудованные кухней (кухонным уголком) и другими вспомогательными помещениями для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с проживанием.


Примечание - К определенным категориям относятся студенты, обучающиеся, рабочие, служащие, спортсмены.
https://docs.cntd.ru/document/120010...


[25.04.2022 15:00:16]
 В в новом СП 486 таб.А в п.8 вынесены общежития и квартирного типа п.8.1 и не квартирного п.8.2


[25.04.2022 15:03:36]
 "Правду нужно искать не в СП 486, а смотреть документы другого уровня..."
но там не будет сказано чем оснащать. для этого надо СП 485 и 486 посмотреть, вот смотрю и не понимаю, что теперь не надо автономники ставить?


[25.04.2022 15:07:38]
 "общежитие квартирного или коридорного типа?"
- коридорного


[25.04.2022 15:16:09]
 ===но там не будет сказано чем оснащать===

Прежде, чем оснащать что-то чем-то нужно это что-то правильно идентифицировать.

7.3.5 Жилые комнаты и кухни квартир и общежитий квартирного типа следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
https://docs.cntd.ru/document/456054...


[25.04.2022 15:29:22]
 про требования к автономникам и в квартирах и в общежитиях я знаю - это то и было продублировано в СП 5. теперь в из этого пункта общежития убрали, отсюда и вопрос возник.


[25.04.2022 15:32:52]
 общежития теперь в СП 379.1325800.2018 как там сказано "в развитие СП 118.13330, с учетом требований СП 54.13330 и СП 59.13330"



[25.04.2022 15:33:36]
 правда он пока не действующий


[25.04.2022 15:36:07]
 ===теперь в из этого пункта общежития убрали, отсюда и вопрос возник===

А как тут не убрать, правильно уьрали. Если этот свод правил для СПС, а автономники к СПС сложно отнести.
В СП 484 в разделе 6.2 этот вопрос раскрыт полностью. Можно автономники не ставить при определенных условиях (6.2.14-6.2.16).


[25.04.2022 15:41:40]
 СП 379.1325800.2020 «Общежития. Правила проектирования» вот действующий, но в нем про пожарку ничего нет


[25.04.2022 15:50:45]
 в п.3 примечание к таб.А СП486 про автономники есть, но это относится к п.6 таблицы А, а к 8 вроде как и не относится.
ув.Comfire ®, пожалуй возьму за основу предложенный Вами п.7.3.5 СП 54.13330.2016, по крайней мере у этого документа статус продолжает быть действующим.


[25.04.2022 16:27:33]
 Смотрю, в добровольном перечне к N 123-ФЗ, СП54 вообще нет, а требования СП 485 и СП 486 в полном составе.
В обязательный перечень к 384-ФЗ 7 пункт СП54 не вошел.
Значит для экспертизы п.7.3.5 будет не аргумент.
Получается к автономникам в общежитиях обязательных требований больше нет(?), либо опять нормотворцы с новыми СП перемудрили


[25.04.2022 17:13:46]
 СП 485 Вам для чего? Он с автономниками как связан?


[25.04.2022 17:39:05]
 в СП 486 ссылается на СП 485 п.6.2.16 говорит об автономниках в жилых помещениях


[25.04.2022 19:13:41]
 ===в СП 486 ссылается на СП 485 п.6.2.16 ===

Вы что-то путаете. На СП 485 не может быть ссылки. Попробуйте еще раз внимательно перечитать СП 486.


[26.04.2022 8:26:00]
 конечно имелась ввиду ссылка на СП 484.


[01.01.2023 12:19:52]
 И что в итоге, нужны автономники в общежитии коридорного типа или нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: общежития и Автономные ИП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.