Как выглядит КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2006 12:50:09]
 Господа, просьба показать (прислать), как выглядит КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ или ссылку где посмотреть, ЗАРАНЕЕ большушее спасибо! МЫло kitten@forum.nn.ru


[01.06.2006 13:46:11]
 Например так

http://secpro.narod.ru/08primerproek...
Halex

[01.06.2006 14:30:13]
 так же можно посмотреть здесь как по ГОСТУ http://www.remhouse.spb.ru/21608-84....
protec ® Спасибо.
ALEX495 ®

[09.06.2006 14:38:15]
 Кабельный журнал должен содержать в себе следующие позиции:

1номер позиции
2назначение кабеля
3идентификация кабеля (номер на планах, схемах)
4*начало кабеля
5*конец кабеля
6обслуживаемое помещение (объект, система)
7**длина кабеля
8***количество жил
9*****производитель (фирма)
11****страна производитель
12примечания (если есть)
13*****графическое обозначение на планах схемах


*Номер коробки, пары, клеммы, вплоть до пожильно с указанием цвета жилы в дополнительном столбце.
Возможно указание идентификации жил в отдельном столбце.
Соответственно одни и теже жилы могут иметь разную идентификацию
на разных концах кабеля. Тоже относится и к самому кабелю,
если такая гнилая вещь имеет место быть- всё это в отдельные столбцы.

**Длины кабеля в кабельном журнале должны коррелироваться с длинами в сметах, актах, составе оборудования и материалов. Возможна законная разница на монтаж-отрез/прозвонку/разделку-заделку, 5-10 процентов. 10 уже много! О разнице длин в каб журнале и составе материалов и оборуд должно быть сказано в
пояснит записке (откуда берётся, зачем).

***количество жил общее для кабеля, а не только задействованных.

****Марка кабеля, производитель и страна должены совподать с указанными в сертификатах, сметах, актах, составе оборудования
и материалов.

*****В отдельных случаях.

Возможны варианты, по необходимости.
Но в основном- всё.
Успехов
Нюк

[09.06.2006 16:59:53]
 Шаблон кабельного журнала и других документов в формате Word желающим в ящике на http://mail.yandex.ru/
логин - libelectro
пароль - gfhjkm
alex41

[04.08.2006 16:10:56]
 а какое он имеет обозначение ? ТБ ?
Бобыка

[19.10.2006 12:42:19]
 Является ли обязательным предоставление кабельного журнала проектной организацией в проект и на основании какого нормативного документа! Плз!


[19.10.2006 12:57:45]
 РД 78. 36.003-2002

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4.3. Проектно-сметная документация должна содержать следующий комплект документации:
техническое задание на разработку проекта, выполненное в соответствии с требованиями РД 25.952-90;
пояснительную записку;
общие данные;
...
кабельный журнал (по требованию заказчика или монтажной организации);
спецификацию оборудования;
...

Примечания:
...
3. Кабельный журнал не составляется, если вся информация о кабелях и проводах (начало, конец, марка, сечение и длина) приведена в других документах проекта
Sege

[19.10.2006 15:12:07]
 Видел 5 разных версий кабельного журнала...


Sege

[19.10.2006 15:12:27]
 Видел 5 разных версий кабельного журнала...


fbdesign

[19.10.2006 16:11:57]
 Здравствуйте!
А не подскажете,где можно скачать кабельный журнал или его картинку с обозначением ширины каждой колонки и высотой строк.

Заранее,огромное спасибо!
fbdesign

[19.10.2006 16:12:35]
 Здравствуйте!
А не подскажете,где можно скачать кабельный журнал или его картинку с обозначением ширины каждой колонки и высотой строк.

Заранее,огромное спасибо!


[19.10.2006 17:56:02]
 а нужен ли он вообще? на электрике требуют. на слаботочке как-то нет
fbdesign

[19.10.2006 18:18:33]
 Вообще-то,нужен.Хочется все-таки делать все по -нормальному.И монтажникам понятно и нам не за что беспокоиться.Этот самый кабельный журнал не является обязательным,а составляется по требованию заказчика и монтажной организации.

И все-таки,подскажите ,где взять макет с размерами,пожалуйста!
х

[19.10.2006 18:56:26]
 Хотя бы тут http://www.argus-spectr.ru/pic/tovar... только внутри.
Дилетанк

[20.10.2006 11:26:37]
 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения схем.
Черт.26.
Только называется "Таблица соединений"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как выглядит КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.