Глухие решётки на окнах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[31.05.2006 22:54:51]
 Можно ли устанавливать глухие решетки на окнах над подъездом между 1 и 2 этажом
А.Ю.Т.

[02.06.2006 14:00:06]
 На эту тему есть несколько нормативных документов: ППБ-01-03, и Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". А также стоит посмотреть документы (правила технической укрепленности) рожденные в Вашем регионе
Дмитрий

[09.08.2006 11:21:09]
 Какая ответственность наступает за то, что организация не выполняет предписания МЧС? В частности за установленные глухие решетки на окнах.
Миша Квакин

[09.08.2006 19:37:05]
 ст. 19.5. КоАП РФ - неисполнение предписания


[10.08.2006 0:01:33]
 ещё и 20.4 ч.1 или ч. 2 -так как правила нарушаются, не говоря уже о том что в ППБ 01-03 есть п. 10 (опять ст. 20.4.ч.1 или 2) - в консультанте есть решение арбитражного суда когда за неисполнение предписания ГПН (не МЧС) привлекают 3 раза (1 - по ст. 19.5 и 2 по ст. 20.4)


[11.08.2006 19:52:57]
 Господа ну зачем предъявлять надуманные требования! в п. 40. ППБ 01-03 чётко определено, где должны стоять распашные решётки на окнах (40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;), т.е. на первом и других этажах этого не требуется!!!
Чужой

[13.08.2006 11:25:34]
 Тоесть в правилах 2 раза написано, что типа нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и на приямках окон подвалов... Так что ли получается? :)
Вы не вводите в заблуждение других людей, если сами с трудом понимаете то о чём идёт речь. Окройте правила русского языка и посмотрите в каких случаях ставят "и", в какаих "," а в каких и то и другое... И как это влияет на смысл предложения :)


[13.08.2006 13:18:05]
 Чужой,
Что ж вы такой безапеляционный. Если вы без труда понимаете о чём идёт речь в нормах, то скажите: По-вашему на 10 (последнем), допустим, этаже (чтобы с крыши не залезли) нельзя решётку ставить? "Так что ли получается? :)"
А бронированное стекло можно ставить?
В чем воообще смысл этого требования?
Что хотель сказать разработчик норм - никому неведомо, то как он это сказал - к русскому языку имеет очень отдалённое отношение (иначе бы эта тема не поднималась бы раз от раза).
Чужой

[13.08.2006 16:27:16]
 Хех.. :) А сколько нужно времени, чтобы срезать решетку (на окне, поставленную чтобы с крыши не залезли) и вытащить кричащего о помощи человека из квартиры на 10 (последнем) этаже? А на пожаре время бесценно, Вы должны это понимать. Если вы не понимаете смысл этого требования, то я могу вам привести много примеров о людях погибших в огне из-за того что они не могли выбраться через окно на котором стояла ГЛУХАЯ металлическая решетка! Данное требование вполне понятно и не надо читать между строк :)
А то что вы имеете ввиду - примерно похоже на то, что когда в здании написано "НЕ КУРИТЬ", то следуя Вашей логике покурить можно, так как не написано конкретно, а должно быть написано так: "НЕ КУРИТЬ НА ВСЕХ ЭТАЖАХ, ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТУАЛЕТЕ ТОЖЕ НЕ КУРИТЬ, В КОРРИДОРЕ НЕ КУРИТЬ...... и.т.п" так чтоли?
:)


[13.08.2006 17:26:02]
 Чужой,МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
А cornet побуди хоть на один пожар, где упаси Бог будут погибшие. Ты этот запах и привкус во рту запомнишь на всю жизнь.
cornet ®

[13.08.2006 18:11:39]
 Чужому! Вы похоже ещё молодой инспектор профилактики и как все в этом возрасте пытаетесь, как в этих случаях говорят, "быть большим католиком чем Риский Папа", ну это так к слову. Окна на любом этаже, в соответствии со СНиП, не предусматриваются как основные или запасные пути эвакуации. Гибель людей на пожаре из-за отсутствия распашных решёток, это провозаконные обвинения правоохранительных органов сотрудников пожарной охраны, яркий пример представлен в теле передаче "Момент истины". Другой пример во Владивостоке погибли 8 девчёнок, а на окнах не было ни глухих, ни распашных решёток. Люди гибнут, во первех, им проектными решенниями не обеспечены, в этих возможных условиях,не обходимые и безопасные пути эвакуации. Во вторых грубые нарушения ППБ. И в третьих запоздалые и неумелые дейсвтвия прибывшего подразделения ПО. К примеру в Кызыле, что мешало прибывшему подразделению экстено вскрыть спецсредствами глухие решётки и своевременно оказать помощь нуждающимся, к томуже если и были там эти "долбаные" распашные решётки, то от замков не нашлись-бы ключи в нужном месте или до приезда спасателей вынуждены прагать на асфальт, как это было во Владивостоке. Итог БЕЗОПАСАНОСТЬ людей должна предусматриваться изначально поректными решениями на каждый объект!!!. С Уважением cornet/
cornet ®

[13.08.2006 18:28:19]
 И "герою" ВАСЕЛЬКУ судя по Вашем молодцеватому сообщению тем людям, когда у Вас по прибытию на пожар появляется "этот запах и привкус во рту" уже однозначно распашные решётки на окнах не помогли!!! Ваш cornet/
cornet ®

[13.08.2006 18:30:13]
 "герою" ВАСЕЛЬКУ судя по Вашем молодцеватому сообщению тем людям, когда у Вас по прибытию на пожар появляется "этот запах и привкус во рту" уже однозначно распашные решётки на окнах не помогли-бы!!! Ваш cornet.


[13.08.2006 18:49:24]
 Чужой, всё что вы говорите, не аргумент, т.к. окно, с точки зрения норм, это не путь эвакуации. Не нужно подменять и подставлять понятия.
Дайте объяснение (без эмоций и примеров, которые не являются нормативным доказательством) необходимости распашных решёток или их отсутствия.
ъ

[15.08.2006 21:37:42]
 а кто говорит про эвакуацию? Не эвакуация а Спасение и тушение! Ведь есть требования - иметь возможность доступа в каждое окно с автолестницы... А если на окнах установлены решётки - это условие не выполняется, или Вы, Константин, считаете что пожарные будут поднимать оборудование для вскрытия решёток (у нас гидравлика) по автолестнице и трёхколенке? Попробуйте сами поднять и на лестнице собрать его, затем вскрыть решётку, а потом говорите.
ЗАА

[16.08.2006 1:31:29]
 А может и двери не будем закрывать, чтобы пожарным легче попдать в помещения было? При соблюдении ППБ люди спокойно эвакуируются по эвакуационным выходам (ранее оповещение, организованная эвакуация, открытые эв. вых). Другое дело, что при эксплутации объекта, какието требования не выполняются, тогда и начинают ломиться в решетки, прыгать с этажей!
ъ

[17.08.2006 0:56:20]
 Читайте статистику - 80% пожаров человеческий фактор, следовательно от пожаров ни кто не застрахован. Эвакуация к решёткам на окнах имеет довольно далёкое отношение, как уже было сказано выше, поэтому обсуждать это не имеет смысла. Спросите у пожарных в вашем городе - у тех кто реально тушит пожары в многоэтажных зданиях, и они скажут как часто спасают людей из окон и тушат пожары.
А эмоции тут не нужны гр.ЗАА. Есть законные нормы и они обоснованы, если вы не хотите их принимать готовьте свои обоснования и предложения по отступлениям от норм в соответствии с действующим законодательством.
cornet ®

[17.08.2006 15:42:49]
 Ещё раз!!! Господа ну зачем предъявлять надуманные требования! Речь по данной теме идет о возможности установки глухих решеток на окнах в зданиях, выше первого этажа. Никто не против вообще не устанаывливать ни каких решёток, но реали жизни их требуют! И не надо сдесь "подтягивать" статистику боевых действий и трагические сводки с мест пожара и возможно-спасённых душь в случаи их отсутствия. Существующие нормы запрещают лишь-только устанавливат глухие ... решетки на окнах и приямках у окон подвалов!!!. По-этому дествительно в целях улудшения статиски пожаров, хорошо-бы принять к руководству, как это нам привёл в этой дискуссии ЗАА, " ... и двери не будем закрывать". Господа нормы должны быть чёткие и лаконичные, исключающие их домысливания при любых обстоятельствах.
cornet ®

[17.08.2006 15:47:12]
 Ещё раз!!! Господа ну зачем предъявлять надуманные требования! Речь по данной теме идет о возможности установки глухих решеток на окнах в зданиях, выше первого этажа. Никто не против вообще не устанаывливать ни каких решёток, но реали жизни их требуют! И не надо сдесь "подтягивать" статистику боевых действий и трагические сводки с мест пожара и возможно-спасённых душь, в случаи отсутствия этих решёток. Существующие нормы запрещают лишь-только устанавливат глухие ... решетки на окнах и приямках у окон подвалов!!!. По-этому дествительно в целях улудшения статиски пожаров, хорошо-бы принять к руководству, как это нам привёл в этой дискуссии ЗАА, " ... и двери не будем закрывать". Господа нормы должны быть чёткие и лаконичные, исключающие их домысливания при любых обстоятельствах.
ML-1210

[17.08.2006 17:09:40]
 to cornet:
не фантазируйте, запрещено и там и там, т.е.: 1. на окнах, 2 на приямках у окон подвалов. ВСЕ остальное фантазии. Попробуйте написать предложение, в котором вы запретите на всех окнах и на приямках, боюсь, что у вас получиться так же, как в ППБ. И попробуйте написать запрещение только на приямках и окнах подвалов, наверно получиться другое предложение.
ML-1210

[17.08.2006 18:14:50]
 Это с http://www.mchs.gov.ru/172/?p=18&...

ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОФИЦИАЛЬНУЮ ТРАКТОВКУ П.40. ППБ-01-03 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ N 313 ОТ 18 ИЮНЯ 2003 Г.. ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РФ 27 ИЮНЯ 2003 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 4838 «п.40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;» О каких окнах идет речь? Обо всех или только подвалов? И что за случаи специально оговоренные в нормах и правилах? Какие решетки можно ставить? При проверках пожарными это один из основных пунктов споров.

Уважаемый Игорь Петрович! Управление государственного пожарного надзора МЧС России рассмотрело Ваш вопрос и сообщает, что требования п. 40 (абзац 10) ППБ 01-03, в части установки глухих металлических решеток на окнах и приямках у окон подвалов, относится как к окнам этажей зданий, так и приямкам и окнам подвалов. Вместе с тем, согласно п. 44 ППБ 01-03, допускается установка на приямках у окон подвалов открывающихся металлических решеток. При этом запоры на окнах подвалов должны открываться изнутри без ключа.
Исключение составляют случаи, специально оговоренные в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, а именно: здания и помещения МВД РФ, ГУИН Минюста РФ и т.д., к которым предъявляются специальные требования по режиму содержания (здания ОВД, тюрьмы и т.д., а также комнаты спец.документации, для хранения оружия, боеприпасов, наркотических средств и др.)
Завод

[18.08.2006 3:31:07]
 ML-1210 Если ответ не официальный, не подписан конкретным должностным лицом и т.п., его нельзя применять в качестве аргумента. А в гостевой книге МЧС порой даются такие ответы, что мама - не горюй.
ML-1210

[18.08.2006 8:21:56]
 Да заметил, что в у них в гостевой, мягко говоря, странные ответы бывают и эта сылка конечно не в качестве аргумента, а так, на всякий случай :). Вот еще ссылка на аналогичное обсуждение: http://fireman.ru/talk/viewtopic.php... Просто не надо искать какие-то смыслы, как написано, так написано. А было бы конечно интересно спросить мнение языковеда, учителя русского языка.


[18.08.2006 12:24:33]
 Где прописано в ППБ 01-03 (тщательно изучил п. 40), что решетки должны распахиваться совершенно на всех окнах? У нас ситуация следующая. При установке решеток на окна сначала потребовали сделать распахивающимися только одну из трех решеток кабинета (Учебного заведения, 2ого этажа здания)и окна ведущего на пожарную лестницу. Так нам решетки и поставили. А спустя год при проверке соблюдения требований ПБ выявили несоответствие п.40 ППБ 01-03 (наличие глухих решеток). Как правильно нужно трактовать этот пункт: запрет на све глухие решетки, или все-же допустимо наличие глухих решеток, если в помещении имеется одна распахивающаяся (окна большие - старое немецкое здание, выйти при пожаре смогут все, если правильно организовать эвакуацию)?
ъ

[18.08.2006 12:48:34]
 Р 78.36.007-99
Оконные проемы помещений первой-третьей категорий:
-------------------------------------------------------------
первая категория - помещения, где размещены товары, предметы и изделия особой ценности и важности, утрата которых может привести к особо крупному или невосполнимому материальному и финансовому ущербу, создать угрозу здоровью и жизни большого числа людей, находящихся на объекте и вне его, привести к другим тяжким последствиям.
Обычно к таким помещениям относятся: хранилища (кладовые) ценностей, склады хранения оружия и боеприпасов, помещения с постоянным хранением наркотических и ядовитых веществ, а также секретной документации и других особо ценных и особо важных товарно-материальных ценностей;
вторая категория - помещения, где размещены ценные и важные товары, предметы и изделия, утрата которых может привести к значительному материальному и финансовому ущербу, создать угрозу здоровью и жизни людей, находящихся на объекте.
К таким помещениям можно отнести: спецархивы и спецбиблиотеки, сейфовые комнаты, помещения хранения табельного огнестрельного оружия, радиоизотопных веществ и препаратов, ювелирных изделий, предметов старины, искусства и культуры, денежных средств, валюты и ценных бумаг (главные кассы объектов);
третья категория - помещения, где размещены товары, предметы и изделия повседневного спроса и использования.
К таким помещениям относятся: служебные, конторские помещения, торговые залы и помещения промышленных товаров, бытовой техники, продуктов питания и т. п.;
четвертая категория - помещения, где размещены товары, предметы и изделия технологического и хозяйственного назначения.
К таким помещениям можно отнести: подсобные и вспомогательные помещения, помещения с постоянным или временным хранением технологического и хозяйственного оборудования, технической и конструкторской документации и т. п.
--------------------------------------------------------------
, расположенных на первом этаже здания, а также оконные проемы этих помещений (независимо от этажности), выходящие к пожарным лестницам, крышам разновысоких строений и козырькам, по которым можно попасть в помещения, оборудуют охранительными конструкциями: решетками, ставнями, жалюзи, экранами и т. п.) или защитным остеклением в соответствии с приложением В.
Если все оконные проемы помещений объекта, расположенных на одном этаже здания, оборудуют решетками, то одну из них делают открывающейся с возможностью ее закрытия на замок (встроенный или навесной).
При установке на оконные проемы помещения стационарных металлических решеток концы прутьев этих решеток необходимо заделать в стену здания на глубину не менее 80 мм и залить цементным раствором или приварить к имеющимся конструкциям. При невозможности выполнить это, решетку обрамляют уголком размерами не менее 35Х35Х4 мм и приваривают по периметру к прочно заделанным в стену здания на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром 10 мм и более и длиной не менее 120 мм.
Решетки могут быть установлены как с внутренней стороны помещения, так и между оконными рамами. В отдельных случаях допускается устанавливать стационарные и декоративные металлические решетки с наружной стороны помещения.


[18.08.2006 13:24:13]
 Ознакомился с Р 78.36.007-99. Но это только рекомендации... Да и к какой категории помещений нас можно отнести (ценная оргтехника + учащиеся и преподаватели)? Могу ли я руководствоваться этим документом при отстаивании несогласия переделывать все глухие решетки на распашные?


[18.08.2006 13:28:56]
 Существует ли ныне действующий нормативный документ по ПБ, которым я смогу аппелировать в решении своего вопроса?
ъ

[18.08.2006 20:02:00]
 Если только рассчитать уровень обеспечения пожарной безопасности людей по ГОСТ (должен быть обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека). И применить закон о техническом регулировании.
ML-1210

[19.08.2006 6:58:07]
 Главным документом, определяющим требование к рассматриваемой здесь проблеме является ППБ. ВСЕ. Но ... здесь вовремя вспомнили многострадальный закон о тех. регулировании. Смотрим последний проект технического регламента (в этом году его обещали принять и это будет статус федерального закона). Цитата (ст. 117):
"В зданиях и надземных сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: .... устанавливать глухие (неоткрывающиеся) решетки на окнах, окнах подвалов и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в законодательстве Российской Федерации". Это предложение абсолютно конкретное (и в нем видно трактование спешно сделанного ППБ). Споры закончены?
ъ

[19.08.2006 20:06:42]
 Вот когда будет действовать техрегламент (ещё неизвестно с каким содержанием) тогда возможно споры и будут закончены :)


[19.08.2006 22:14:46]
 ML.
Теперь задумайтесь над тем, что процитировали
...за исключением случаев, специально оговоренных в законодательстве Российской Федерации". .... Ну и "Q" Т.е. отступление 1,2,....2001,2001,.....
ML-1210

[20.08.2006 6:56:40]
 Николай
Над чем задуматься? Исключения наверно будут в других тех. регламентах, которые будут являться законами РФ. А что такое ".... Ну и "Q" Т.е. отступление 1,2,....2001,2001,....." не понял.
ML-1210

[20.08.2006 7:08:37]
 Ъ
Да, содержание тех.регламента будет таким, каким его примут в Думе :). Я привел цитату из его проекта для понимания подобного пункта в ППБ, разработчик же один и тот же - ВНИИПО.


[21.03.2010 11:56:02]
 Жизненная ситуация: одноэтажная больница, 13 палат, максимальное количество людей в палате -8, в основном 4-5-6. В больших палатах( 6-8 человек) по 2-3 окна, в маленьких соответственно по одному. Необходимо установить решётки на окна. Можно ли? и Какими они должны быть( глухими, распашными)?
i_dmitry

[21.03.2010 18:15:39]
 Что касается Вашего случая, Arzt. Устанавливать решетки разумеется можно, но распашные. Есть только одно отступление - в помещениях, где 2 и более окон, распашной должна быть по крайней мере 1 решетка. Соответственно, если в помещении 1 окно, решетка на нём должна быть распашной.


[22.03.2010 18:34:51]
 i_dmitry, Огромное спасибо!


[22.03.2010 18:35:34]
 i_dmitry, Огромное спасибо!
тук-тук

[22.03.2010 21:07:38]
 i_dmitry, а где Вы эту норму нашли?
Я тут почти все перерыл, и ФЗ№123, и СП1.Старые ППБ вроде как уже не действуют, новых пока нет.
Нашел только то, что могут быть дополнительно к эвакуационным выходам организованы аварийные при отметке пола не выше 5 м от уровня земли и размером 1,5 на 0,7 м. Но вот то, что на них не должно быть решеток я так и не нашел. Да, на эвакуационных выходах ничего не должно мешать, а про аварийные ни слова.
А то я читал и такое, что ключ от замка решетки должен висеть непосредственно рядом с этим замком. Это в арабских странах можно окна вообще не закрывать, а в машине с открытым верхом (кабриолете) любимые барсетки с бабками оставлять. Если поймают, руку отрубят.
Понимаете, за эти решетки сколько людей с должностей полетело. Абсолютно не заслужено. Принципиально не выполнялись все требования ППБ, но наказывали за решетки. Вот и Вы помогаете.
один из них (в запасе)

[02.09.2010 9:44:33]
 Тук-тук, если ещё актуально, то по данному вопросу было решение экспертного совета УГПН МЧС России от 2006 года.


[02.09.2010 13:11:01]
 Насколько актуально то же не знаю, но текст ниже.
Заключение
Экспертного совета (ПРОТОКОЛ N 28 от 03.11.2006 г.)

О порядке применения органами государственного пожарного надзора требований абзаца 10 пункта 40 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

1.Рассматриваемый вопрос:
Сложившаяся практика применения требования абзаца 10 пункта 40 ППБ 01-03, касающаяся запрета устанавливания глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, не позволяет однозначно сделать вывод об обоснованности и законности указанной нормы.
2. Обоснования принятия решения:
Требования, изложенные в абзаце 10 пункта 40 ППБ 01-03. приняты на основе анализа опыта тушения пожаров и касаются, прежде всего, обеспечения; оперативной подачи огнетушащих средств в здание при тушении пожаре.
Оконные проемы не могут являться эвакуационными выходами (п.6.9. п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), так как не соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасную эвакуацию людей из здания и помещений. При определении уровня обеспечения пожарной безопасности людей, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность», а также п. 6.19 СНиП 21-0 1-97* оконные проемы не учитываются при расчете эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Кроме того, в нормативной литературе, отсутствуют требования к материалам и конструкциям, используемым в качестве заполнения оконных проемов (возможно использование бронированных стекол, постоянно закрытых роль-ставень, стеклопакетов без открывающихся деталей).
Фактически, имеющиеся разночтения, дают возможность трактовать требование к решеткам по-разному, в зависимости от сложившихся обстоятельств.
3. Решение экспертного совета:
В зданиях и сооружениях, где по условиям безопасности или условиям сохранности имущества должны применяться решетки необходимо устанавливать не менее одной открывающейся или легко съемной решетки:
в каждом помещении здания;
в торцах коридоров;
в фойе зданий, если выход из них ведет непосредственно наружу.
В помещениях зданий без постоянного пребывания людей (складах, кладовых и т. д.) установка открывающихся и легкосъемных решеток на окнах необязательна.


Председатель экспертного совета Ю. П. Ненашев
Секретарь экспертного совета И. Е. Фролов


[02.09.2010 13:11:32]
 Насколько актуально то же не знаю, но текст ниже.
Заключение
Экспертного совета (ПРОТОКОЛ N 28 от 03.11.2006 г.)

О порядке применения органами государственного пожарного надзора требований абзаца 10 пункта 40 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

1.Рассматриваемый вопрос:
Сложившаяся практика применения требования абзаца 10 пункта 40 ППБ 01-03, касающаяся запрета устанавливания глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, не позволяет однозначно сделать вывод об обоснованности и законности указанной нормы.
2. Обоснования принятия решения:
Требования, изложенные в абзаце 10 пункта 40 ППБ 01-03. приняты на основе анализа опыта тушения пожаров и касаются, прежде всего, обеспечения; оперативной подачи огнетушащих средств в здание при тушении пожаре.
Оконные проемы не могут являться эвакуационными выходами (п.6.9. п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), так как не соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасную эвакуацию людей из здания и помещений. При определении уровня обеспечения пожарной безопасности людей, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность», а также п. 6.19 СНиП 21-0 1-97* оконные проемы не учитываются при расчете эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Кроме того, в нормативной литературе, отсутствуют требования к материалам и конструкциям, используемым в качестве заполнения оконных проемов (возможно использование бронированных стекол, постоянно закрытых роль-ставень, стеклопакетов без открывающихся деталей).
Фактически, имеющиеся разночтения, дают возможность трактовать требование к решеткам по-разному, в зависимости от сложившихся обстоятельств.
3. Решение экспертного совета:
В зданиях и сооружениях, где по условиям безопасности или условиям сохранности имущества должны применяться решетки необходимо устанавливать не менее одной открывающейся или легко съемной решетки:
в каждом помещении здания;
в торцах коридоров;
в фойе зданий, если выход из них ведет непосредственно наружу.
В помещениях зданий без постоянного пребывания людей (складах, кладовых и т. д.) установка открывающихся и легкосъемных решеток на окнах необязательна.


Председатель экспертного совета Ю. П. Ненашев
Секретарь экспертного совета И. Е. Фролов
лео

[01.12.2010 9:02:57]
 обязательно ли устанавливать окна в подвале, гед размещен магазин, или ест нормативный документ, согласно которому их в принципе можно и не ставить?
  Дискусия закрыта