Расчет категории склада с открытыми проемами

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Makdag ®

[18.01.2022 12:55:30]
 Всем привет, есть пара вопросов по расчету категорий:

1е - имеется группа помещений, противопожарная дверь одна на выходе, помещения складские, нужно посчитать 1 категорию на все.Возможно ли это или обязательно делить. Проемы между помещениями открытые.

2е если расстояния между участками меньше требуемых, то и горючую нагрузку и их площади просто складываем?


[18.01.2022 13:08:20]
 1е - имеется группа помещений, противопожарная дверь одна на выходе, помещения складские, нужно посчитать 1 категорию на все.Возможно ли это или обязательно делить. Проемы между помещениями открытые.
2е если расстояния между участками меньше требуемых, то и горючую нагрузку и их площади просто складываем?
1. Надо определить категории всех помещений отдельно. Если категории одинаковые (В1-В4), можно рассматривать как одно помещение. Если категории разные, то навешивать двери и смотреть пути эвакуации из каждого помещения.


[18.01.2022 13:28:34]
 все понял, спасибо


[18.01.2022 13:28:47]
 >>>1. Надо определить категории всех помещений отдельно. Если категории одинаковые (В1-В4), можно рассматривать как одно помещение. Если категории разные, то навешивать двери и смотреть пути эвакуации из каждого помещения.
Проще принять везде 1ну самую пожароопасную категорию. При этом случае - смотрите ещё суммарную площадь, может ВПТ нарисоваться.
>противопожарная дверь на выходе
Выход не на улицу, надо понимать?


[19.01.2022 7:18:28]
 Нет выход через пп дверь из группы помещений имеется ввиду. Рассчитал как одно большое помещение с общей пожарной нагрузкой - получилось В2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории склада с открытыми проемами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.