общага на территории предприятия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2022 12:48:22]
 приветствую всех.
1.уважаемые коллеги, а допустимо ли у нас на территории сезонного предприятия проектировать общаги для работников на время его работы? все СП говорят только о вспомогательных зданиях Ф3, Ф4, а вот как быть с Ф1.2?
2. возможно ли для здания Ф1.2 в климат.районе IIIб сделать лестницы 3 типа без ЛК для 3-го и последующих этажей?


[13.01.2022 13:07:01]
 ППР-1479
130. Запрещается использовать для проживания людей производственные и складские
здания и сооружения, расположенные на территориях предприятий.

СП 1.131ё30.2020.
4.4.17. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается вместо
обычных лестничных клеток устройство эвакуационных наружных открытых лестниц, кроме
зданий стационарных лечебных учреждений и зданий класса Ф4.1. Указанные лестницы должны
предусматриваться из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 60 (за
исключением зданий V степени огнестойкости) и соответствовать требованиям, предъявляемым к
наружным открытым лестницам.


[13.01.2022 13:27:57]
 Асашай ® я имею в виду отдельное здание общежития на территории предприятия. у нас везде СП4, СП18, СП19 речь идет только о требованиях по размещению зданий адм-быт назначения.
вы считаете, что п.4.4.17 допускает применять только лестницы 3 типа для третьего этажа?


[13.01.2022 13:29:55]
 ответы на вопросы - оба случая не противоречат требованиям пожарной безопасности


[13.01.2022 13:38:24]
 Асашай ® разделяю. только вот не могу с экспертом в этом состыковаться. он утверждает, что п.7.1.2 является более жестким и доводы в части более жесткого требования по пределу огнестойкости самих лестниц 60мин его не убеждают в этом! и еще он говорит, что мол покажите мне, где в нормах указано, что расстояние от дери помещения измеряется до ближайшего выхода.


[13.01.2022 14:04:06]
 п. 7.1.2 говорит о лестницах 3-го типа со 2-го этажа для всех климатических районов, а конкретно в вашем климатическом районе допускается предусматривать лестницы 3-го типа вместо лестничных клеток.
Что тут непонятного? Все черным по белому написано в п. 4.4.17, как можно игнорировать положения п. 4.4.17???
Да и где в п. 7.1.2 запрет на применение лестниц 3-го типа в IIIБ климатическом подрайоне?
Это два разных пункта и применять их надо соответственно вашей ситуации.

Расстояние измеряется до эвакуационного выхода. Понимаете? Любого эвакуационного выхода. Какой ближе будет, до того и измеряется.

Странный эксперт у вас какой-то. Элементарных вещей не знает


[13.01.2022 14:32:41]
 он ссылается на то, что в СП и ТРоПБ не указано, что до ближайшего выхода (от двери наиболее удаленного помещения до выхода) и что в случае блокирования одного выхода будет пре5выцшено максимально допустимое расстояние с учетом необходимого доступа ко всем выходам с этажа. "Сами посудите, если вы блокируете один выход до которого расстояние не должно превышать 30м, то в случае его блокирования расстояние составит от помещения до другого выхода составит 54м" - его слова. я уже встречал такие трактования этих требований


[13.01.2022 14:43:03]
 и еще это все лакирует ст.53 ТРоПБ


[13.01.2022 15:00:39]
 это его измышления, не более того

1. расстояние от дверей помещений измеряется до ближайшего эвакуационного выхода.
Исключением является требование для зданий класса Ф4.1
7.12.4. Суммарная вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл
зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений
I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей должна быть не более 125 человек. При
этом расстояние от дверей помещений до 2-го ближайшего эвакуационного выхода должно
составлять не более 100 м, а для зданий школ – не более 80 м.

2. Ко всем требуемым по нормам эвакуационным выходам должен быть обеспечен только доступ, а не нормируемое расстояние.
4.2.14. Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных
выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен
доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам

3. ст. 53 вообще ни о чем. Так, общие слова и фразы...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: общага на территории предприятия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.