Обеспечение IV степени огнестойкости мет. каркаса

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
basserg ®

[12.01.2022 8:53:56]
 Имеется металлический каркас блочно-модульного здания, утепленного сэндвич-панелями. Ограждающие конструкции – панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит (сертификат соответствия прилагается, (металлопласт – минеральная вата 150 мм – металлопласт) укрепленные к стойкам угловым и промежуточным из уголков 125×125×10 по ГОСТ8509-93 (приведенная толщина металла 5,0мм).
Каркас крыши из профильных труб профиль 80×80×4 по ГОСТ 8639-68 (приведенная толщина металла 3,8 мм) с перемычками (теоретически можно признать не несущими?) из профильных труб профиль 60×40×3 по ГОСТ 8639-68 (приведенная толщина металла 2,9 мм) с укрепленными на них панелями металлическими трехслойными крышными с утеплителем из минераловатных плит (сертификат соответствия прилагается, (металлопласт – минеральная вата 200 мм – металлопласт).
Как я понимаю, для обеспечения IV степени огнестойкости (РФ) несущие стойки металлоконструкции и каркас крыши необходимо покрыть огнезащитным составом (например, ФЕНИКС СТС)
или достаточно только ферму крыши из труб?


[12.01.2022 9:17:18]
 Для IV степени достаточно приведенной толщины 4 мм (п.5.4.3 СП2.13130.2020), так что весь каркас покрывать не надо. Только конструкции кровли. Для модульных зданий иногда принимают даже более высокую степень огнестойкости исходя из наличия внутренней облицовки панелями с минватой. Здесь известный справочник
https://transfiles.ru/urnow
Может у Вас похожие конструкции и не нужно будет ничего обрабатывать.
basserg ®

[12.01.2022 9:31:33]
 Вот такой каркас https://transfiles.ru/68m51 .

Обшивается изнутри сэндвичем, и крыша сверху сэндвичем. Теоретически трубы 60х40х3 не являются несущими.



[12.01.2022 11:14:27]
 Просьба проверить ссылку, по ней ничего нет. Полностью решения наверняка не подпадают под справочные конструкции, так что надо будет обсуждать с экспертом.


[12.01.2022 11:31:51]
 https://TransFiles.ru/cxajo


[12.01.2022 12:30:59]
 Вот что позабыл! При определении приведенной толщины ведь учитывается обогреваемый периметр. Так что для конструкций кровли можно исключить сторону, которая обращена вверх. При этом приведенная толщина резко увеличивается. Калькуляторы огнезащиты это учитывают.


[12.01.2022 13:08:19]
 спс
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 