Извещатели в вент. шахтах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2021 16:12:57]
 Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение.
Есть такой пункт в СП484:

6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
...
б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;

Что думаете, означает ли это, что в вент шахтах надо ставить извещатели?


[29.12.2021 16:32:15]
 Если прямо не указано, что надо ставить извещатели, значит не означает. А прямо здесь не указано. Требования по оснащению АПС изложены в СП486.


[29.12.2021 18:36:55]
 Спасибо, согласен с Вами.
Никто не думает иначе?


[30.12.2021 7:25:03]
 Если по какой-либо причине извещатели Вы поставили - обязательно их выделить в самостоятельную ЗКПС. Но требования их ставить в этом пункте нету.


[30.12.2021 13:34:20]
 Уже обсуждалось, вроде.
СП486 говорит нам, что туда ставить не обязательно, но можно. Была такая ситуация, когда заказчик неверно представил экспликацию помещений, вентшахты были названы просто "Техническое помещение" и все оборудовались ИП. изменения в проект не вносились, смонтированы были ИП по проекту. Тогда ещё не было ЗКПС, но если бы было, то это была бы отельная ЗКПС.

ПС:
а вообще, это вопрос из разряда: "б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;" - означает ли, что мне теперь в одноэтажном здании надо строить лестничные клетки, лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей??? )))


[30.12.2021 22:00:13]
 Koui ® [30.12.2021 13:34:20]
Вы правы, похожего рода вопрос. Если где-то написано, КАК надо делать в тех или иных случаях (или даже просто даются рекомендации), то обязательно найдется кто-то, кто будет утверждать, что это надо делать обязательно всегда.
Поэтому мнение коллег-практиков выслушать интересно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в вент. шахтах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.