Производственный участок в здании склада. Изменение класса функциональной опасности части здания.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2021 13:09:17]
 Добрый день. Собственно сразу к делу, требуется совет опытных специалистов.

Исходные данные:
1. Класс функциональной пожарной опасности существующего здания Ф5.2
2. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0
3. Степень огнестойкости здания IV
4. Категория здания В
5. Высота до низа пространственной фермы 8мм
Размер здания по осям 60х30м. здание разделено, кирпичной стеной толщиной 380мм, на два отсека размерами 30х30м.
Несущий каркас:
• Колонны стальные круглого сечение, без огнезащиты
• Две пространственные фермы размером в плане 30х30м по одной ферме в каждом отсеке.
• Фахверковые колонны по периметру здания
Ограждающие конструкции(стены/покрытия) сэндвич панели.
В рамках одного отсека, размером 30х30м, планируется оборудовать производственный участок, занимающий порядка 50% площади отсека. Получается в этой части здания класс функциональной пожарной опасности меняется на Ф5.1
Высота производственных помещений не будет превышать 3м, часть помещений будут иметь категории В3 и В2, некоторые В4. свободная площадь резервируется для перспективного расширения производства. Согласно п. 6.2.10 СП 4, в данном случае следует применять противопожарные перегородки 2 типа. Очевидно, что перегородки нужно доводить до перекрытия или покрытия. Довести до покрытия просто невозможно так как наверху находится пространственная решетчатая ферма из труб.
Вариантом решения данной проблемы видится устройство монолитного перекрытия по несъемной опалубке из профлиста над производственными помещениями, с опиранием на балки специально возведенного каркаса, с последующим устройством огнезащиты металлического каркаса перекрытия. Стойки каркаса перекрытия выносятся за внешний контур помещений, противопожарные перегородки внешнего контура помещений и внутренние противопожарные перегородки возводятся до перекрытия. Тем самым соблюдаются требования СП4.
Нужна конструктивная критика, вроде бы все логично, но вдруг я что-то упускаю.
ogpn8 ®

[24.12.2021 6:30:26]
 Вроде бы все логично. Проектируемые противопожарные перекрытия получаются 4-го типа, REI15.


[24.12.2021 10:15:27]
 Если я правильно понял Вы делаете дополнительные помещения в одной части общего здания. Если так, то считаю Вы усложняете. Приведите все к единой категории и к конструкциям помещения не будет требований. Пусть поправят если ошибаюсь.


[24.12.2021 10:18:15]
 вернее будет сказать к конструкциям помещений будут минимальные требования.


[24.12.2021 10:47:19]
 А как будите решать вопрос с подтверждением соответствия требованиям конструкций здания?


[24.12.2021 11:35:27]
 вы не описали к сожалению, что это за участок и его назначение. сначала может нужно понять не изменится ли класс ФПО отсека в соовтетствии с п.4.2 СП4, а потом уже применять требования по разделению. п.6.2.10 относится ведь к Ф5.1? а есть еще п.6.3.7, п.6.3.20 (если у вас это участок комплектации, сортировки т.д.)


[29.12.2021 14:08:07]
 ¦¦¦вы не описали к сожалению, что это за участок и его назначение. сначала может нужно понять не изменится ли класс ФПО отсека в соовтетствии с п.4.2 СП4, а потом уже применять требования по разделению. п.6.2.10 относится ведь к Ф5.1? а есть еще п.6.3.7, п.6.3.20 (если у вас это участок комплектации, сортировки т.д.)¦¦¦


Как я уже писал выше. это именно производственный участок и соответственно ФПО будет 5.1.


[29.12.2021 14:13:30]
 ¦¦¦А как будите решать вопрос с подтверждением соответствия требованиям конструкций здания?¦¦¦



Не понял ваш вопрос, о каких именно конструкциях идет речь?


[29.12.2021 14:15:55]
 ¦¦¦Если я правильно понял Вы делаете дополнительные помещения в одной части общего здания. Если так, то считаю Вы усложняете. Приведите все к единой категории и к конструкциям помещения не будет требований. Пусть поправят если ошибаюсь.¦¦¦


Предложенное решение так же рассматривается, но я не уверен в правильности такого подхода.


[29.12.2021 17:52:07]
 А чего здесь мудрить? Исходя из IV степени огнестойкости все ваши перегородки и ненесущие перекрытия будут EI15. Соблюдаете эти условия, далее смотрите - не накосячили ли с эвакуацией...и всё будет нормально.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Производственный участок в здании склада. Изменение класса функциональной опасности части здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.