До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ИП дымовой "с защитой" IP44 или выше

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2006 14:58:54]
 Доброго всем дня !!!
Может кто-нибудь подсказать извещатель пожарный дымовой с защитой от внешних воздействий IP44 или выше (кроме ИП 212 "Фрегат М") ?

Задача - АПС в аммиачной компрессорной (кат. А, класс В-1б, IIа-Т3, длина х ширина - 54 х 15м, высота - 13.5м !!!).

Заранее всем благодарен за ответы !


[23.05.2006 16:14:58]
 Редкие извещатели!!! Можно ли ставить точечные ДИПы на высоте более 12м?
Как вариант линейные или пламени.
GAG ®

[23.05.2006 18:49:13]
 13.5м - высота потолка в центре (там что-то типа надстройки - как мне объясняли при взрыве она вылетает и тем самым не происходит обрушения всей крыши - там поставлю линейный "СПЭК"), а основной потолок на уровне 10.5м и по длине помещения 9 балок !!! Если ставить в каждом пролете получится 10 СПЭК-ов по 28 тыс. каждый !!! Заказчик может не понять ! Тепловые и пламени там не "катят", т. к. аммиак трудногорючее вещество - как объяснили технологи, в основном будет дым в случае аварии !


[24.05.2006 10:08:33]
 Посмотри здесь http://www.ervist.ru/index.php?dir=cat


[24.05.2006 14:26:38]
 Посмотрите извещатель пожарный дымовой радиоизотопный для взрывоопасных зон 1151EIS


http://www.systemsensor.ru/?catalog&...


[26.05.2006 11:19:15]
 Подойдут линейники 6500R или 6500RS (IP54) в два яруса, т.к. высота 13,5 м. http://www.systemsensor.ru/?catalog&...

По ПУЭ для В-Iб достаточно: Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее IP44*


[26.05.2006 13:02:51]
 Или линейник СПЕК http://www.spec.ru/product/product.h...
Прошу извинить меня, не дочитал 1 сообщение и проглядел высоту потолков. Думал вам просто ДИП надо для взрывоопасных зон. Так что мой ответ на счет извещателя 1151EIS глуп.


[26.05.2006 14:13:00]
 Примечание к Таблице 7.3.11 ПУЭ 7.3
*Степень защиты оболочки аппаратов и приборов от проникновения воды (2-я цифра обозначения) допускается изменять в зависимости от условий среды, в которой они устанавливаются.

Так что, если по условиям прозходит, то на основной потолок в отсеки можно поставить ДИПы с IP43.
GAG ®

[27.05.2006 12:56:43]
 Vladlen Посмотри здесь http://www.ervist.ru/index.php?dir=cat

Смотрел, ничего не подходит ! Тепловые и пламени там не "катят", т. к. аммиак трудногорючее вещество - как объяснили технологи, в основном будет дым в случае аварии !

puzzle Подойдут линейники 6500R или 6500RS (IP54) в два яруса, т.к. высота 13,5 м.

Вариант !!! Задал вопрос на сайте про материал корпуса (на предмет взаимодействия с аммиаком)!
На счет IP43 - мне дали правила безопасной эксплуатации холодильных установок (и аммиачных компрессорных в том числе), там к моему глубочайшему сожалению приведена минимальная степень защиты оболочки - IP44
rfz

[30.05.2006 18:26:42]
 Вопрос конечно интересный.
Есть еще аспирационный, правда у Везды дороговат, м.б. Систем Сенсор сертифицировал подешевле. Электронный блок можно вообще поставить снаружи.
По поводу высоты, имеем постоянно подобные проблемы, - запрашивали как то ГПС, как вариант нам предложили сделать подвески и что то типа зонтиков с диаметром порядка 80 см, а под ними поставить ДИПы. Для наших узких помещений этот вариант прошел.
Попутно вопрос, какие есть проблемы с "Фрегатом-М"?
GAG ®

[30.05.2006 19:58:56]
 rfz Попутно вопрос, какие есть проблемы с "Фрегатом-М"?

Никаких, кроме как - работает он только на "ихней Гамме-01" (протокол обмена дескать у них особый), посчитали во сколько "встает" Гамма-01 (соответственно в нашем случае используется она как ППКП) - цена очень внушительная !

P. S После сказок про протокол обмена. Задаю вопрос: куда же все это подключается и инструкция есть ? Консультант: к модулю охранно-пожарных извещателей (МОПИ), инструкция - нет !

Недавно делали на подобном оборудовании (Гамма-01) газотушение аппаратной. К такому же МОПИ подключали "обычные" ИП 212-46 ???
При чем тут "особый протокол обмена" !? Данный ИП (Фрегат-М) очень бы людям пригодился, если б подключался к ППКП не единственного производителя
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИП дымовой "с защитой" IP44 или выше      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.