Размещение стеллажей на антресоли в складском помещении

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2021 11:40:24]
 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста.
Разрабатываем проект по капитальному ремонту складского здания с размещением новых стеллажей. Высота здания 9 м. Стоит принципиальная задача уйти от АУП максимально задействовав площадь складского помещения. Если разместить фронтальные стеллажи с высотой хранения до 5,5 м, над стеллажами запроектировать антресоль на собственных опорных стойках и бетонным перекрытием, при условии, что антресоль займет не более 40% площади помещения, на антресоли расположить стеллажи для хранения ТМЦ, то получается, что в любом случае мы попадаем под определение высотного стеллажного хранения, с разработкой СТУ и проектированием АУП? получается это конструкция по сути мозонин? А если антресоль займет более 40 % площади, то это уже полноценный этаж и АУП в этом случае не избежать?


[17.12.2021 11:55:57]
 Наверно, единственный вариант - разделить здание на несколько противопожарных отсеков.


[17.12.2021 12:04:47]
 На отсеки делить обязательно будем, но хочется задействовать свободные объемы по высоте


[17.12.2021 12:49:18]
 так а 5,5 м. не дает право не делать АУПТ. Да и вроде СП от 2018г. уже есть по высокостелажному тушению. Скорее всего не пройдет. Над стелажами Вы размещаете антресоль с хранением.


[17.12.2021 12:51:28]
 Да и чем делить на отсеки (тоже траты) - лучше предусмотреть тушение. Может и пригодится на всякий пожарный......


[17.12.2021 12:58:02]
 ПРИКАЗ
от 20 августа 2015 г. N 453

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ
"СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ СТЕЛЛАЖНЫХ СКЛАДОВ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ"


[17.12.2021 12:58:54]
 а мезонин разве это не многоуровневая конструкция? во всех СТУ мезонином называют именно многоуровневую конструкцию, связанную открытыми лестницами


[17.12.2021 13:01:02]
 у вас обычное помещение с антресолью, где есть стеллажи


[17.12.2021 13:12:54]
 Доступ на антресоль будет осуществляться по лестницам внутри складского помещения. Я правильно понимаю, если соблюсти все нормы для высокостеллажного хранения (пожаротушение, стена 1-го типа, эваковыходы, дымоудаление и т.д.) разработка СТУ не потребуется?


[17.12.2021 14:06:26]
 в СП1 конечно нет ни слова про эвакуацию для антресолей, кроме эвакуации из помещений на антресолях


[17.12.2021 14:30:50]
 ну или применить по аналогии эвакуации с площадок и этажерок, но это все касается Ф5.1


[17.12.2021 16:04:42]
 alexeysaratov ® [17.12.2021 13:12:54] Доступ на антресоль будет осуществляться по лестницам внутри складского помещения. Я правильно понимаю, если соблюсти все нормы для высокостеллажного хранения (пожаротушение, стена 1-го типа, эваковыходы, дымоудаление и т.д.) разработка СТУ не потребуется?

2. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 