Сигналы на пост от шкафов противодымной вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2021 12:27:31]
 Добрый день форумчане, подскажите в каком нормативном документе прописана необходимость вывода сигналов со шкафов вентиляции ("Пуск", "Автоматика", "Авария") на пост дежурного персонала?


[16.12.2021 13:50:29]
 СП 484.1311500.2020 п.5.12 б)


[16.12.2021 14:27:07]
 Ув. Рустам74, но разве шкаф вентиляции относится к "ППКП, ППУ, ИБЭ или функциональным модулям индикации и управления"?


[16.12.2021 14:32:37]
 Ув. ipan79, откройте СП 60.13330.2020 и сделайте поиск по слову "пульт".


[16.12.2021 15:26:23]
 Управлять системами противопожарной защиты имеет право только сертифицированный ППУ, а не "шкаф металлический светло-серый" на основании п.7.1.1 этого же самого Свода правил.


[16.12.2021 20:15:21]
 Система монтировалась в 2015 году, в таком случае подходит ли новый СП484 к такой системе?


[16.12.2021 20:29:24]
 14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.

Из СП5 для 2015 года.


[17.12.2021 7:12:55]
 В общем, в СП5 всё примерно тоже самое...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигналы на пост от шкафов противодымной вентиляции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.