Дымовые пожарные извещатели за подвесным потолком с перекрестными балками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Cesis ®

[08.12.2021 11:36:50]
 Добрый день, коллеги!

Появилась задача оборудовать помещения с такими характеристиками:

- высота до подвесного потолка 2,7м;

- высота запотолочного пространства 0,26-0,3м;

- запотолочное пространство разделено перекрестными балками высотой 0,25м, образуя ячейки размером 1,0 х 1,0м;

- имеются кабели освещения и связи одиночной прокладки.

Возник вопрос по оснащению запотолочного пространства пожарными извещателями. Расстановку следует выполнять согласно табл. №5 СП 484, или разделять все запотолочное пространство на условные отсеки (ограниченные балками), и оборудовать каждый отсек отдельно.


[08.12.2021 11:49:28]
 <2> Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между
двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением
пунктов 1 - 3 настоящей таблицы):
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и
организации структурированной кабельной сети;


[08.12.2021 12:25:50]
 По существу у Вас будут замкнутые помещения 1мх1м высотой 0,25м.
При этом датчики получается надо ставить строго по центру, чтобы выдержать 0,5 м от условной стены. Везде ли есть такая возможность интересно


[08.12.2021 12:56:13]
 Ув. Cesis, рекомендую ознакомиться с п.10 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 и примечаниями к нему, например:
"Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками не оборудуются: г) при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1"

Вдруг вам и не требуется ничего оснащать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дымовые пожарные извещатели за подвесным потолком с перекрестными балками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.