загоралась кнопка Неисправность. Rubezh шкаф управления ШУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
yannay ®

[30.11.2021 17:27:09]
 Здравствуйте такая задача



Система Rubezh R1. На объекте стоит 2 ШУ. Один ШУ-Т30, другой ШУ-Т15. Каждый ШУ запускается с задержкой 10 секунд друг за другом. Они долго работали исправно как в ркчном так и в автомате, а сегодня при тестировании в автомате они включались, но то один, то другой после включения выключался через 10-15 сек., на МОДУЛЕ КОНТРОЛЕРА одновременно загорались постоянно индикаторы ВКЛЮЧЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВнР, загоралась кнопка Неиспраность на лицевой панели. На приборе Рубеж-2ОП появляется сообщение "Отказ ШУ" и более подробной информации при нажатии на цифру "6" не выводится. В настройках самого Рубежа-2ОП настройки такие:

Внешний сигнал : 0 - Сигнал с кнопок пуск и стоп (на самом ШУ стоит шунтирующий резистор)

Время задержки включения: 60 на одном и 70 на другом

Время удержания: 0

Время ожидания выхода на режим: 0



И еще раз во время ручного запуска с кнопки на ШУ двигатели работают и не выключаются. Сначала думал что настройка "Время ожидания выхода на режим" стоит маленькая, но она стоит на бесконечности


[30.11.2021 18:07:16]
 По ощущениям- механика. Чем конкретно управляют шкафы? С чем связана задержка и работа друг за другом.


[30.11.2021 18:11:08]
 Шкафы управляют трехфазным двигателем. Задержка запуска сделана чтоб автоматы не выбивало. Сначала думали что погода - снег валит. Двигатели на улице под навесами. Но вручную они запускаются. Помню подобное уже повторялось в этом году в феврале. А все лето работало стабильно


[30.11.2021 18:15:41]
 То есть это вентиляторы на кровле? И ничего блокирующего (датчики давления и тд) у Вас нет? Термореле, реле контроля фаз, УЗО - что-нибудь такое есть?


[30.11.2021 18:19:04]
 То есть это вентиляторы на кровле?

Да

И ничего блокирующего (датчики давления и тд) у Вас нет? Термореле, реле контроля фаз, УЗО - что-нибудь такое есть?

Вот состав шкафа https://yadi.sk/i/4LKsBIiI2dyNVw


[30.11.2021 18:53:50]
 Поступила информация что може заклинивать приставка на контакторе https://www.chipdip.ru/product0/8000...

Но не обе же сразу вдруг...


[30.11.2021 18:56:16]
 Подскажите, как происходил запуск вручную? Сколько по времени, от чего запускали, или руками раскручивали?


[30.11.2021 19:01:55]
 Простып нажатием на кнопку ПУСК на шкафу управления при переводе оного в ручной режим другой кнопкой на этой же панели. Возможно он в ручном режиме игнорирует события типа "выход на режим", которое по идее должно поступать от замыкания приставки


[30.11.2021 19:08:55]
 Тоже про это подумал. Так у Вас есть датчик выхода на режим или просто резистор в клеммах?

По идее ничего другого не остается. Если в ручном режиме АВ не выбивает и вентилятор нормально крутится, значит по электрике всё норм (и с контактором тоже).
Реле контроля фаз хотелось бы проверить (мож одна отвалилась), но насколько помню оно последовательно с контактором - значит все фазы на месте.
Так остаются линии с кнопками ДУ - бывают от клеммника вываливаются - это тоже неисправность.

Но у Вас тогда просто при включении шкафа уже сигнал Неисправность должен быть в Авт режиме в норме.


[30.11.2021 20:34:46]
 Тоже про это подумал. Так у Вас есть датчик выхода на режим или просто резистор в клеммах?

Нет. просто резисторы воткнуты

Но у Вас тогда просто при включении шкафа уже сигнал Неисправность должен быть в Авт режиме в норме.

Нет. Отображается норма

Вот фотка внутренностей https://yadi.sk/i/tXvY28x-Hd2g0w


[30.11.2021 20:50:35]
 Всё-таки фаза потерялась? Там же 4 красные лампочки должны гореть.


[30.11.2021 20:55:28]
 И два резистора скрученных вместе бросаются в глаза, но при корректной работе "выхода на режим: 0" это не критично должно быть.


[30.11.2021 21:00:05]
 Всё-таки фаза потерялась? Там же 4 красные лампочки должны гореть.

Так их там две

И два резистора скрученных вместе бросаются в глаза, но при корректной работе "выхода на режим: 0" это не критично должно быть.

Так там вроде по схеме так https://yadi.sk/i/4_9IZ9MChoIj3Q


[30.11.2021 21:14:50]
 Реле контроля фаз у Вас с двумя лампами - всё ок, а правее у Вас же устройство контроля линий. Они в дежурном режиме подают 100В в линию вентилятора, если вернулась - лампа горит.


[30.11.2021 21:19:13]
 8.2.2 Включить вводной автомат QF1 внутри ШУ. Проконтролировать:
– включение зеленого светодиода U (питание), желтого светодиода R (норма) на реле контроля
напряжения для ШУ-О;
– включение четырех красных светодиодов на модуле контроля фаз для ШУ.

У Вас шкаф именно в таком исполнении пришел? Или на месте собирали из того что было?


[30.11.2021 21:44:50]
 По мануалу, стр.36 Отказ ШУ - отсутствие НЗ контакта с контактора. Надо с него начинать.
Но я помню, что у нас было такое, что при каких-то критичных ошибках (нарушение чередования фаз например) у шкафов крышу сносило и чтобы его разблокировать надо было его перевести в режим блокировка пуска.
Но всё же лучше с контактора начать.


[30.11.2021 22:43:41]
 Вот фото почетче с соседнего 30 кВт. https://yadi.sk/i/yeHXCXuY-n_-5g
Но я не вижу там 4х красных я вижу 2. правда горит один. Не понятно. Там один модуль контролирует две фазы. Почему их два? При все при этом на лицевой панели не горит НЕИСПРАВНОСТЬ

Из какой это инструкции? На сайте какая-то обрезанная инструкция, в которой ничего нет толком:
8.2.2 Включить вводной автомат QF1 внутри ШУ. Проконтролировать:
– включение зеленого светодиода U (питание), желтого светодиода R (норма) на реле контроля
напряжения для ШУ-О;
– включение четырех красных светодиодов на модуле контроля фаз для ШУ.

У Вас шкаф именно в таком исполнении пришел? Или на месте собирали из того что было?

Сложно сказать. До меня было сделано

Но всё же лучше с контактора начать.

Поменять вот эти штуки видимо попробовать? https://www.chipdip.ru/product0/8003...


[30.11.2021 23:11:13]
 Первый раз такое исполнение вижу - судя по релюшкам это самопал, но судя по красным шнуркам, клеммам и маркировке завод.
Желтая лампа R и зеленая U - это реле контроля фаз на вводе, наличие напряжения и правильный порядок фаз определяют.
А сбоку красные должны контролировать отходящие линии, на обрыв вентилятора грубо говоря. И вот это выглядит ну, не очень. Суммарно 4 получается - 2 сбоку от автомата и еще две рядом с резисторами. Одна скорее всего перегорела, если в автомате всё ок.

Для начала не надо ничего менять, найдите два провода которые подключены напрямую от контактора на плату контроллера (по маркировке видно), по идее это те что подключены на НО контакты приставки два провода красного цвета справа. Проверьте замыкаются они или нет при включении контактора. Ну чтобы окончательно убедиться в источнике проблемы.
Можно сверяться с соседним шкафом.



[30.11.2021 23:17:25]
 ПВС кабель 3х1,5 и релюшка АВВ явно не родные, что они там делают?


[01.12.2021 5:37:24]
 Одна скорее всего перегорела, если в автомате всё ок.

Сразу в обоих шкафах в одном и том же месте?

найдите два провода
Это? https://yadi.sk/i/9dJj7EEbfm8AfQ



[01.12.2021 8:49:39]
 Нет, вот эта пара - http://prntscr.com/21760ac
Она должна напрямую в модуль заходить на ту же колодку, куда подключаются вот эта пара http://prntscr.com/21767kx или шлейф датчика открытия двери шкафа.

Вот эту цепь выследить и проверить мультиметром на замыкание в исправном и неисправном шкафу.


[01.12.2021 8:52:12]
 Ну или поменять местами приставки с исправного на неисправный шкаф, если время поджимает.


[01.12.2021 14:49:02]
 Сегодня потестировал старые еще раз и обратил внимание на эти приставки. Когда происходит срабатывание МК, тот прижимает эту приставку к себе, а она буд-то "соскакивает с крючка". То на одном то на другом. Я их снял попробовал надеть аккуратно (благо конструкция такова что не понятно оделась ли она нормально). После этого включил в авто режиме 2 раза и вроде бы работало - не срывалось обратно. Может ли такое быть или все же проблема в нестабильном напряжении на МК, например, пропадает на долю секунды напряжение


[01.12.2021 16:52:30]
 Приставка чисто механически работает.
Нестабильное напряжение на МК должно приводит к другим ошибкам - у Вас конкретно контактор.
Проверьте через пару дней и через неделю еще пару раз и если работает, то не трогайте =)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 