на каком этаже можно размещать начальные классы?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.11.2021 13:52:34]
 Добрый день!
Возникла проблема при проектировании блока начальной школы. Проектом предусмотрели блок начальной школы 3 этажа. На 3 этаже предусмотрены кабинеты для 4 классов.
При предварительном рассмотрении столкнулись с такими нестыковками:

СП 1.13130.2020
7.12.7. Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-го этажа. (данный пункт появился в редакции СП1 впервые в 2020 году, до этого таких проблем не возникало).

СП 251.1325800.2016
7.1.16 Учебные помещения для учащихся 1-х классов (включая специально оборудованные кабинеты, посещаемые обучающимися 1-х классов) рекомендуется размещать не выше второго этажа, учащихся 2-4 классов - не выше третьего этажа.

СП 455.1311500.2020
6.2 Трехэтажные здания БНК ДО с размещением детей дошкольного возраста на 3-м этаже допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.

Кроме того, наткнулись на статью (новость) на сайте Свердловской экспертизы https://expert-so.ru/pressroom/i147658
"Из Москвы от ФГБУ ВНИИПО МЧС России последовал такой ответ: "…в соответствии с требованиями п. 7.12.7 СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" в общем случае в зданиях школ помещения начальных классов (с 1-го по 4-й) следует размещать не выше 2-го этажа, а группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна – не выше 1-го этажа. Вместе с тем, на основании положений СП 455.1311500.2020 "Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности", в случае, если помещения начальных классов расположены в отдельном блоке, имеющем обособленные от остальных учащихся пути эвакуации и эвакуационные выходы, допускается указанные помещения располагать не выше 3-го этажа. При этом группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна в зданиях школ, в любом случае, следует размещать не выше 1-го этажа".

Т.е. в соответствии с данной новостью фактически ВНИИПО допускает размещение началки на 3 этаже в отдельном блоке, а п.7.12.7 СП1 считать, если началка размещена в общем блоке.

Но как это доказать, например, в других экспертизах? Может у кого-то уже есть письмо от ВНИИПО на этот счет или есть какие-то другие соображения?
спасибо


[19.11.2021 15:15:08]
 sergo-sergo ® "Т.е. в соответствии с данной новостью фактически ВНИИПО допускает размещение началки на 3 этаже в отдельном блоке, а п.7.12.7 СП1 считать, если началка размещена в общем блоке".

Получается так. Если БНК в отдельном блоке со своими выходами, то руководствуемся СП 455.1311500.2020

Ответ ВНИИПО
https://dropmefiles.com/NY3w9


[19.11.2021 15:17:37]
 познающий 01 ®
огромное спасибо


[27.04.2022 15:00:58]
 Здравствуйте. Пожалуйста, обновите ссылку на письмо, очень интересны разъяснения.
Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: на каком этаже можно размещать начальные классы?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.