Противопожарный водопровод в здании учебного корпуса Университета

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2021 15:24:37]
 Есть здание учебного корпуса Университета 5 этажей -надо ли предусматривать противопожарный водопровод , т.е пожарные краны


[15.11.2021 15:34:58]
 если высота не более 18 м по п. 3.1 СП 1.13130.2020 - ВПВ не требуется (табл. 7.1 СП 10.13130.2020).