СП 1.13130.2020 п. 4.2.22

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2021 4:23:32]
 СП 1.13130.2020 п. 4.2.22

Не нормируется направление открывания дверей для:
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации)

Вопрос. Если на этаже в помещении сидят по 1-2 человека, а в целом их на этаже 20 значит ли это что кабинетные двери могут открываться внутрь, а коридорные по направлению выхода? Или эти два условия 15 в кабинете + 15 в коридоре одновременные условия?


[22.10.2021 8:28:18]
 кабинетные двери могут открываться внутрь, а коридорные по направлению выхода


[22.10.2021 12:50:01]
 Всё это логично, но написано так, что инспектор упрётся рогом и скажет что это одновременные условия. И писем никаких нет...видать прецедентов не было...


[22.10.2021 18:13:15]
 про двери в коридоре есть отдельный подпункт.

Не нормируется направление открывания дверей для:
е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 1.13130.2020 п. 4.2.22      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.