Расчёт АКБ в ОС. В каких случаях не учитывать режимы дежурный/ тревоги?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.10.2021 14:09:56]
 ОС - охранная сигнализация, в ней три ППКОП, допустим 2 сигнала + приток (что как подключается я не знаю, мне сказали подсчитать)

В смете также есть С2000-езернет (и другие типы С2000), у меня больше всего потребления у ППКОП, извещатели мало, у меня получается чуть больше 90 Ач (тревожные кнопки не учитываю),
42,6Ач если убрать из расчёта ППКОПы, похоже, что-то делаю не та для охранной сигнализации.


[20.10.2021 14:23:24]
 Экстрасенсы на карантине, а простым смертным надо видеть вашу таблицу расчетов по токопотреблению.


[20.10.2021 14:29:45]
 Пожалуйста, скажите, может учесть потребление только ППКОПов?


[20.10.2021 15:04:59]
 ***учесть потребление только ППКОПов****

Не вариант, прибор не будет на полную мощность работать,
даже в Пожарной Сигнализации


[20.10.2021 18:57:36]
 ***прибор не будет на полную мощность работать
Изобретать велосипед не надо, для каждого прибора есть в РЭ значение токопотребления ДР/тревога. Например для прибора Гранит-3 50/70 мА.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт АКБ в ОС. В каких случаях не учитывать режимы дежурный/ тревоги?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.