Уровень фонового шума в коридорах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.10.2021 14:56:08]
 Ещё раз здравствуйте, коллеги.
Изучаю сейчас СП51, и не вижу в таблице 1 ничего похожего на коридоры. Подскажите, какой уровень фонового шума вы берёте в таких случаях?


[19.10.2021 0:20:03]
 Заранее прошу прощения на ссылку на Тромбон, но вот как-то прочитала в их методике:
https://trombon.org/files/docs/metod...
п. 2.4 Методика расчета для помещения типа "Коридор"
впечатлилась, и теперь считаю коридоры на 65 (минимум на 60) дБ.


[19.10.2021 0:32:48]
 как то так
выработано с годами
https://pojproject-spb.ru/?dl_id=138


[19.10.2021 8:32:07]
 
Цитата kazakru 19.10.2021 0:32:48
выработано с годами
--Конец цитаты------
для венткамер маловато )


[19.10.2021 10:00:07]
 я исхожу из того что вентиляция отключается при срабатывании СПС


[19.10.2021 11:42:04]
 Тогда многовато )
Я все-таки венткамеры стараюсь считать на 80-85