Подключение генератора огнетушащего аэрозоля СТ-2000 в северную

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
aleksegroshev ®

[13.09.2021 6:53:28]
 Добрый день! В торговом центре установлена адресная пожарная сигнализация в соответствии с СП5. Для обеспечения безопасности в северную был приобретен генератор огнетушащего аэрозоля СТ-2000. Запуск генератора осуществляется напряжением 12-30 вольт, током больше 1.1А. Подскажите как можно реализовать запуск генератора в случае возгорания именно в Серверной, т.е автономно?


[13.09.2021 8:00:27]
 1. Серверные аэрозольными генераторами не защищают. Аэрозольный дым очень вреден для электроники. Обычно ставят газовое пожаротушение.
2. Системы пожаротушения нужно монтировать по проекту, а не по задумкам пионеров из Дворца творчества; придумывать на коленке какую-то самодельную схему подключения не стоит.


[14.09.2021 7:24:30]
 Мне одному кажется, что электроника в серверной будет сожжена ГОА?


[14.09.2021 7:56:17]
 СТ-2000 – генератор огнетушащего аэрозоля с массой аэрозолеобразующего заряда 2 кг и электрическим способом запуска, предназначенный для оперативного тушения воспламененных электроустановок (Е), твердых (А2) и жидких (В) горючих веществ по всему объему защищаемого объекта. Эффективно применяется в автоматических установках пожаротушения помещений складов и производств, различных электротехнических объектов (электрощитовые, трансформаторные подстанции, кабельные каналы и тоннели) под напряжением до 40 кВ,СЕРВЕРНЫХ, АТС, радиоузлов, и других стационарных объектов, где тушение прочими способами не рекомендовано в связи с возможностью повреждения оборудования или материально-культурных ценностей. Кроме того, данная модель генератора разрешена для противопожарной защиты отсеков (машинных, насосных, багажных и др.) водного или других видов транспорта, допустимых по группе механических воздействий М25.
http://sector-sb.ru/catalog/pozharot...


[14.09.2021 8:01:49]
 А вобще применение аэрозольных средств пожаротушения рекомендовано на объектах энергетики
https://pozhproekt.ru/nsis/proch/aer...


[14.09.2021 11:41:46]
 dizel2012 ®, для достаточно объёмных помещений возможно, но на практике всё свободное место постоянно занято и при распыле как бы не сжечь чего поблизости, факел зачастую приличный


[14.09.2021 17:20:36]
 Тут с Вами нельзя не согласиться. Но насколько помню высокотемпературная зона должна отгараживаться защитными экранами.
Сейчас мне припомнят, в чем не виновен, но у Гранит-Саламандра в действительности появились новые разработки.
https://www.granit-salamandra.ru/pro...
https://www.granit-salamandra.ru/pro...
https://www.granit-salamandra.ru/pro...
И так далее


[15.09.2021 6:24:42]
 dizel2012 ®, запускали отслужившие своё АГСы на свежем воздухе, факел был, надо сказать, отменный, с капитальным прогоранием корпуса. При этом примерно половина модулей уже не запустилась. Зная безалаберность владельцев сего чуда на объектах и не спешащих их менять, вот это просто феерический способ сгореть от ложняка, а ложняки бывают редко, но метко. Понятно, что всё вокруг должно быть как бы негорючее, но это реальность, а не идеалы, к которым мы дружно стремимся


[15.09.2021 7:51:10]
 Нашел у них на сайте видео, не очень наглядное правда
https://www.granit-salamandra.ru/inf...


[15.09.2021 10:35:14]
 Всем доброго дня. Уважаемые коллеги, я просил Вас подсказать как запустить эту лабудень, а не цитировать Паспорта и т.д. Мы на этом объекте обслуживаем АПС, СОУЭ. Заказчик сам купил сие изделие (мы предлагали Тунгус). Теперь просит автономно запускать генератор. Как с помощью сертифицированных устройств автономно, от повышения температуры подать на генератор 12 вольт?
ДЛЯ РУСТАМА74 Я хорошо понимаю и знаю, что все что касается противопожарной защиты делается по проектам, а не на коленях, я не новичок в этом деле. Вопрос был не в проектировании, а как и что подключить. Ну а по 1 вашему пункту коллеги вам ответили.


[15.09.2021 16:24:03]
 В подключении нет ничего серьезного - подачи импульса 12-24 В DC 1.1 А в течение 3 сек. С2000-КПБ с этим справится.

Но вот зря Вы отметаете вопрос проектирования. Аэрозольное тушение может привести к гибели людей при определенных сценариях.
Хотелось бы уточнить, Ваше автономное - это автономное по терминам СП5 (т.е. неавтоматическое), или же под автономностью Вы подразумеваете только логику работы пускового реле (вкл. только по событию Пожар2 в серверной)?
mavas01 ®

[15.09.2021 18:43:18]
 Уважаемый aleksegroshev
Возможно Вам подойдет УСП-101-72-Э устройство сигнально-пусковое для запуска Буранов. В свое время мы запускали от них АГС. Только подстрахуйтесь, что "не Вы крайний". Аэрозоль обладают очень высокой проникающей способностью, отмыть от нее платы с электроникой не удастся.


[15.09.2021 21:18:08]
 *** очень высокой проникающей способностью, отмыть от нее платы с электроникой не удастся***
То есть оставляет порошковый след? Или почему не удастся отмыть?


[15.09.2021 21:54:17]
 >То есть оставляет порошковый след?

Почему порошковый? Аэрозольный!


[15.09.2021 22:45:57]
 *** >То есть оставляет порошковый след?

Почему порошковый? Аэрозольный!***

Тогда как он выглядит, слой аэрозоля на платах, которые нельзя отмыть?

Как масло?
Georg ® а на вопрос И почему не удастся отмыть? Забыл ответить (утрировано можно сказать, наша организация далёко по пожаротушению, но изредака делаем)

Вдруг наша организация будет делать пожаротушения на объектах, я мог конкретно объяснить начальникам.


[15.09.2021 22:58:31]
 В модуле аэрозольного пожаротушения порох с добавками. И следы такие же, как и у других продуктов сгорания.


[15.09.2021 23:06:02]
 Из документации производителя - (Источник плюс) аэрозолем является только СО - все остальные продукты - это газы. Сажа между тем является полупроводником - кто его знает как плохо убранный аэрозоль отразится на дальней работе оборудования. Может лучше сразу ТРВ?


[15.09.2021 23:12:04]
 "кто его знает как плохо убранный аэрозоль отразится на дальней работе оборудования"
Поправкка - аэрогель - Аэрозоль это взвешенное состояние частиц.


[15.09.2021 23:26:55]
 >Из документации производителя - (Источник плюс) аэрозолем является только СО - все остальные продукты - это газы

Ну так ведь - зачем в порох для беспламенного выстрела добавляют антипирены? Чтобы недогоревшие газы не сгорали рядом с дулом и не указывали ночью на место выстрела. Технология та же самая, которая появилась ещё в первую мировую.

А копоть - от углерода.
mavas01 ®

[19.09.2021 0:18:46]
 "Из документации производителя - (Источник плюс) аэрозолем является только СО - все остальные продукты - это газы...."
Это полная дезинформация противоречащая здравому смыслу.
СО (монооксид углерода ) это газ, горюч и очень токсичен.
Реально в руководстве http://sector-sb.ru/media/files/item... указана незначительная концентрация ( СО 0 - 0,018% об.), а вот поташ (К2СО3 х 1,5Н2О) - 52,7% . Есть и другая «химия». Далее в руководстве не обманывают, но «не договаривают». Аэрозоль образует на поверхности белый налет. В сухом состоянии он практически не электропроводен. В руководстве упоминается о слабощелочной реакции. Но, в следствии гигроскопичности, этот состав поглощает атмосферную влагу и образует гель ( что-то похожее на «растекшуюся батарейку»). Состав достаточно агрессивен и электропроводен. Отмыть с кабелей можно, но на печатных платах состав проникает под микросхемы и образует непредсказуемые электрические дорожки. Как Вы понимаете микропроцессор, работающий непредсказуемо, никому не нужен.


[22.09.2021 15:39:31]
 mavas01 ®, спасибо большое за конкретное разъяснение, я понял что в сухом не электропроводен, а когда состава поглощает влагу становится как гель, который электропроводен, и он опасен для электротехнике.

Всё, что написал, по-хорошему должно быть в номах, в разделе запрещено использовать там-то там-то.


[23.09.2021 8:04:31]
 решил вопрос установкой дополнительной автономной сигнализации (аналоговой на базе С2000-4, у нее 2 релюшки + тепловой извещатель типа САУНА).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подключение генератора огнетушащего аэрозоля СТ-2000 в северную      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.