Простенок шириной 1м у выхода из подвала

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Osnova ®

[04.08.2021 13:24:39]
 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, простенок наружной стены между обособленным выходом из подвала и выходом с эвакуационной лестничной клетки вышележащих этажей - должен быть шириной 1м? (т.к. согласно п.5.3.6 СП 2.13130.2020 т.к. к этому простенку будет примыкать противопожарная перегородка 1го типа, расположенная между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами)


[04.08.2021 13:37:28]
 если смотреть строго по тексту, то да, но тут лучше бы экспертам не перегибать палку хотя бы исходя из требований по размещению л/к во внутренних углах зданий. там ведь есть конструктивные допущения при условии размещения смежно с л/к помещений без нагрузки, В4 и Д
было бы смешно утверждать, что тут надо что-то оболсновывать каким-нибудь методом


[05.08.2021 9:58:20]
 5.3.6 Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа должны примыкать к
глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м,
а противопожарные перегородки 2-го типа – к глухим участкам наружных стен с нормируемым
пределом огнестойкости шириной не менее 0,8 м.


Тогда получается и дверь нельзя делать, так как участок наружной стены должен быть глухим ))
П. 5.3.6 СП 2.13130.2020 в данном случае не следует применять, так как случай с лестничной клеткой из подвала отдельно прописан в ФЗ-123 и СП 1.13130.2020
Osnova ®

[05.08.2021 10:04:56]
 Уважаемый, Асашай, а можно поподробнее)))
Какой именно, случай с лестничной клеткой из подвала отдельно прописан в ФЗ-123 и СП 1.13130.2020 ?
Там есть противоречие П. 5.3.6 СП 2.13130.2020 ?


[05.08.2021 14:28:38]
 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом
наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до
промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;
Osnova ®

[05.08.2021 14:48:25]
 Да)))) только эта перегородка (от пола подвала до
промежуточной площадки лестничных маршей) должна примкнут к метровому простенку наружной стены)))


[05.08.2021 18:49:34]
 "только эта перегородка (от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей) должна примкнут к метровому простенку наружной стены)))"
Ага.
А потом туда должны вписаться две двери: с надземных этажей и из подвала. Архитекторы и заказчики офигеют, когда стандартные лестничные клетки станут на метр шире.


[11.08.2021 11:11:14]
 Формально можно сказать и так..... СП 2.13130.2020 предъявляет требования к наружным и внутренним стенам, а также к наружным и внутренним стенам лестничных клеток. В п. 5.3.6 речь не идет о наружной стене лестничной клетки.

Очередной вопрос к ВНИИПО....пусть разъяснят свои требования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Простенок шириной 1м у выхода из подвала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.