по СП 486 отдельный пожарный отсек выделен только ПП стенами 1-го типа, а перекрытия не учитывает?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AltAir0113 ®

[26.07.2021 13:29:27]
 В соответствии с СП 5.13130.2009 пункт А.2 под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами И противопожарными перекрытиями 1-го типа.

В соответствии с новым СП 486. 1311500.2020 пункт 4.2 под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания только противопожарными стенами 1-го типа.

Для зданий, имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания.

Также в соответствии с 5.4.7 СП 2.13130.2020 для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.



Так и непонятно: СП 486 считает отдельным отсеком объём, выделенный только ПП стенами 1-го типа, а перекрытия не учитывает? У меня здание полностью надземное, двухэтажное, разделенное на пожарные отсеки ПП перекрытием 1-го типа. Оба отсека Ф5.1, категории В. Т.е. по факту мы имеем двухэтажное здание категории В, и по пункту 2 таблицы 1 СП 486 я должен защитить всё здание в целом АУПТ?





[26.07.2021 13:40:09]
 Добрый день!

Абсолютно верно, если у Вас два надземных пожарных отсеке разделенных между собой ПП перекрытием 1- го типа то надо оборудовать все здание.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: по СП 486 отдельный пожарный отсек выделен только ПП стенами 1-го типа, а перекрытия не учитывает?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.