уменьшение площади для соостветсвия ширины основных эвакуационных проходов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ingener FSE ®

[14.07.2021 9:45:27]
 Доброго времени суток! Прошу помочь с информацией.
Ситуация: Помещение экорынка, на 1-ом этаже торгового центра, не является противопожарным отсеком, площадь 433 м^2, имеет 2-а рассредоточенных эвакуационных выхода, но из-за расстояния между колон в 1,699 м., невозможно достичь нормируемой ширины основного эвакуационного прохода в 2,5 м. Расчет Рисков выйдет дешевле, чем дооборудование данного помещения в пожарный отсек.
Предполагаемое решение: Уменьшить площадь помещения, путем отгораживания отдельной площади стенкой не до перекрытия.
Возможен ли такой вариант, если да, то куда я могу вывести выход от отгороженной части?


[14.07.2021 12:44:03]
 Стенка "не до перекрытия" не будет образовывать нового помещения.


[15.07.2021 11:11:14]
 Если возведете нормальную перегородку, то у вас получится два торговых зала. Ну, и далее ширину основных проходов вычисляете по п.7.6.4, СП 1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: уменьшение площади для соостветсвия ширины основных эвакуационных проходов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.