Почему в венткамерах не нужно СПС?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2021 16:47:52]
 Я всё чаще задумываюсь - а почему в венткамерах не нужно СПС? ведь как правило, туда ставят и шкафы управления вентиляцией, в т.ч. противодымной. что-то ставится в металлические ящики (но с органами управления на передней дверце, в огнестойкости коих я сомневаюсь немало), а что-то и прямо на стены (те же СП4, например).
Или всё же есть случаи, когда СПС в венткамеры ставить необходимо?


[01.06.2021 0:19:12]
 Как правило, необходимость устройства ПС в венткамере определяется категорией помещения. Если В3 и выше - необходима ПС.
Категорию венткамере, опять же как правило, не считают, а назначают заочно по СП 7 (в районе п.6.7). Часто получается Д и ПС в таком случае не обоснована.
В новом СП60 появился пункт 7.10.21:
Категории помещений для вентиляционного оборудования, указанных в
7.10.19 и 7.10.20, должны быть дополнительно рассчитаны по СП 12.13130. При этом
должны быть установлены более высокие категории из принятых по 7.10.19, 7.10.20 и
полученных расчетом по СП 12.13130.

Ну и документ действует вроде как с сегодняшнего дня, так что если есть желание можете посчитать реальную категорию.


[01.06.2021 0:34:35]
 Viss, спасибо.


[01.06.2021 0:35:59]
 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б)

Вот ответ, считать категории не надо



[01.06.2021 7:20:07]
 Koui® "ведь как правило, туда ставят и шкафы управления вентиляцией, в т.ч. противодымной. что-то ставится в металлические ящики (но с органами управления на передней дверце, в огнестойкости коих я сомневаюсь немало), а что-то и прямо на стены (те же СП4, например)"

Если венткамера вытяжная и в ней напрочь сгорит пара шкафчиков и десяток пластмассовых приборов, думаю это угрозы для жизни человеков не представит.


[01.06.2021 18:58:24]
 В камерах не ставят, а в помещениях требуется


[02.06.2021 7:39:40]
 Tomches ®, аналогичного мнения. Почему помещения для размещения инженерного оборудования стали называть камерами? К венткамерам я бы отнес именно камеры, где воздух гуляет, а не это вот всё. Постоянно помещения "венткамер" оснащаю, не глядя на категорию, которую от балды дай бог ставят В4, форкамеры, естественно, нет


[02.06.2021 7:48:22]
 Зачастую в вентакамеру ведёт не дверь, а что-то типа вертиального люка - порог на уровне колена и верх на уровне головы. Такое помещением назвать нельзя, т.к. требованиям к путям эвакуации не соответствует.


[02.06.2021 8:03:08]
 Я ставлю только если не В4 и Д, и то экспертиза (МГЭ) придирается.
Говорит: ориентируемся на наименование помещения: венткамера, а не на категорию.


[02.06.2021 9:51:08]
 у меня сейчас тоже попались В3
Правда они и название другое имеют - вентиляционная
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Почему в венткамерах не нужно СПС?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.