Диафрагмы для секций спринклерного пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2021 16:04:09]
 Добрый день!
По требованию технадзора требуется подобрать диафрагмы для уравнивания давлений по каждой секции пожаротушения.
По его мнению на первом этаже и последнем этаже расход будет существенно отличаться.
Имеется ввиду диафрагмы для всех секций ниже диктующей. Резервуара нет, ограничений расхода воды нет.
Не совсем понимаю, для чего? Кто нибудь сталкивался?


[31.05.2021 18:47:05]
 Alex44111, не сталкивался, но по логике, если пожаротушение на одной трубе и запустится сразу на 1-м и на 10-м этажах, то на 10-й этаж давления может просто не хватить.


[31.05.2021 20:22:47]
 Alex44111 ®[31.05.2021 16:04:09]

Ваш технадзор плохо представляет гидравлическую сторону вопроса.
(А то и вовсе не представляет). Гидравлическим расчётом должно подтверждаться, что обеспечивается орошение площади не менее нормативной, с нормативной интенсивностью орошения, с расходом не менее нормативного.(Ранее параметры указывались в СП 5, сейчас СП 485).Для спринклерных установок диафрагмы никто никогда не ставит. Но в процессе расчёта на нижних этажах иногда закладываются меньшие диаметры труб,чем на верхних. Если при запуске насоса с минимальным расходом(или ,при проверке,без расхода)может иметь место превышение допустимого давления под узлами управления, может потребоваться установка регуляторов давления или частотное регулирование выходного давления насосов.
Возможно Вам нужно попросить проектировщика представить расчёт и растолковать его технадзору.
Koui ®[31.05.2021]
Обычно рассматривается 1 пожар в здании. Но если одновременно со спринклерами к общей насосной группе подключены ВПВ и завесы, всё это учитывается гидравлическим расчётом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Диафрагмы для секций спринклерного пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.