Допустим ли такой монтаж?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.05.2021 8:29:42]
 Добрый день.
Просьба прокомментировать фото.
https://ibb.co/ZVHYhm6
Прочитано уже несколько тем и статей.
Перенос датчика на расстояние 1м неизбежен?
При таком монтаже дымового датчика расстояние до вентиляционного отверстия составляет 80см. Допустимо ли, или в таком случае обязательно придется трясти перед лицом МЧСника бумагой с рассчетами воздушного потока?
Перенос датчика на расстояние 1м неизбежен?


[30.05.2021 9:19:57]
 Переместить влево или вправо ровно на 1 клетку и будет расстояние в 1 м.


[31.05.2021 8:36:58]
 По СП484 нужен расчет:
6.6.32 Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.


[31.05.2021 9:06:41]
 puzzle ®, а зачем расчет? И как его сделать в месте установки извещателя? Тут надо просто замерить.


[31.05.2021 9:34:40]
 Gidrant®

Не придумывайте отсебятину. СП484 допускает ставить ближе 1м при наличии расчёта и не допускает - при наличии замеров. Если не умеете рассчитывать, тогда ставьте не ближе 1м.


[31.05.2021 9:49:57]
 Рустам74 ®, не согласен по поводу "не допускает - при наличии замеров". Я действительно не могу посчитать скорость потока в вместе установки извещателя. В помещении могу, но в конкретной точке я могу только замерить.


[31.05.2021 11:42:04]
 Gidrant®
Если не можете посчитать, то это не значит, что можно не выполнять. Если не умеете рассчитывать, тогда ставьте не ближе 1м.


[31.05.2021 14:55:25]
 >>>а зачем расчет? И как его сделать в месте установки извещателя? Тут надо просто замерить.

Конечно проще замерить воздушный поток аэрометром.


[31.05.2021 15:11:41]
 puzzle ®, замерить - это метод подтверждения, а в нормах написано про "расчетная скорость воздушного потока в месте установки". Рустам74 умеет считать данную скорость в любом месте установки извещателя, а я только по всей площади... Конечно, если взять и условно поделить помещение на отдельные зоны... только правильный ли получится воздухообмен...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 