 Здравствуйте. Подскажите, требуется ли в тамбуре (площадью 4 кв.м) перед лестничной клеткой типа Н2, предусматривать вытяжную противодымную вентиляцию?


[28.05.2021 19:49:35]
 Ни разу не видел ДУ в тамбуре. объекты были серьезные и там такое не могли пропустить.


[28.05.2021 20:16:08]
 по п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками....

Т.е. если сделать тамбур на входе в лестничную клетку типа Н2, то типа дымоудаление можно и не делать что ли? ))) не пройдет такой фокус


[30.05.2021 17:45:01]
 На мой взгляд, в данном случае тамбур не рассматривается как помещение (тем более 4кв.м), но дымоудаление следует предусматривать из помещений и коридоров в которые ведет данный тамбур.


[31.05.2021 9:14:20]
 Асашай ®, хорошая штука этот тамбур - дверь легче открыть, когда с одной стороны подпор, с другой ДУ, сталкивался в высотках - там ни удаления ни подпора в тамбурах не было. А на выходах в Н1 всегда тамбура и нет там удаления.


[31.05.2021 16:44:33]
 познающий 01, моё мнение, что тамбур попадает под определение "помещение".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вытяжная противодымная вентиляция в тамбуре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.