Размещение извещателей на подвесном потолке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2021 17:17:33]
 Уважаемые коллеги как сейчас быть с размещенными на плитах подвесного потока извещателей (не на каркасе) ведь в новом СП 484 уже этого нет. Инспектора тычут старыми письмами ВНИИПО. Что раньше нельзя было если смонтировали до 21 года, а теперь на новых системах уже можно?


[28.05.2021 1:29:26]
 моё мнение - придётся делать по предписанию. почему? потому что СП484 это нормы и правила ПРОЕКТИРОВАНИЯ. даже сейчас монтируют по СП5, потому что проекты прошли экспертизу. и, полагаю, в Вашем проекте тоже нет и намёка на СП484 (если проект, конечно, вообще есть).
с другой стороны, что вообще делать в случаях, когда предписание выдали, а затем нормы перестали действовать - я не знаю.


[28.05.2021 7:06:53]
 По логике вещей любая система АПСМ должна целиком соответствовать каким-то одним нормам. Либо целиком на СП5, либо целиком на СП484, но нельзя часть пунктов оттуда, а часть - отсюда.


[28.05.2021 19:52:05]
 Рустам74, разумеется ни в коем случае!
Каждый нормативный акт пишется исходя из какой-ибо логики (надеюсь). Если сразу довести до абсурда (а не ждать 12 постов) вот Вася пишет: надо вешать кукурузу. а Федя: надо вешать блины. А мы читаем их обоих и не вешаем ничего, потому что Вася разрешил не вешать блины, а Федя - не вешать кукурузу.


[31.05.2021 9:18:40]
 Рустам74 ®, по логике вещей, если отменили какое-то требование, то его можно не соблюдать, а если ужесточили, то закон обратной силы не имеет и там уже до "реконструкции". Я не представляю, как инспектор в суде будет доказывать, что требование отменили, но он требует, потому что раньше так было.


[31.05.2021 9:31:37]
 Gidrant®

Не отменяли одно требование. Заменили один набор требований другим набором. Нельзя из двух наборов надёргать требования часть из одного, часть из другого.


[31.05.2021 9:53:41]
 Рустам74 ®, как не отменяли? СП5 отменили, значит и требования отменили. Более того, разрешили монтаж на плитах подвесного потолка, без домыслов со стороны ВНИИПО, так зачем сейчас переносить извещатели? Еще одни довод скажу - если сейчас переносить извещатели, то это нужно делать по новым требованиям и опять возвращаемся к тому, что можно на плиты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение извещателей на подвесном потолке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.