Категорирование вагон-дома вахтового жилого комплекса.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2021 11:06:14]
 Временный ВЖК. Размещено 10 вагон-доомов жилого назначения. Определили по функциональной пожарной опасности как Ф1.2. В соответствии с СП 12 определяется категория по пожаробезопасности производственных зданий. Жилые вагон-дома не временного строительства категорировались. Вышел СП 486.1311500.2020 п.4.4 которого определяет здания не подлежащие оснащению СПС. И там, кроме всего прочего сказано, что не оснащаются здания В4 класса Ф1.2. Так в каких случаях здания класса 1.2 категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности, а в каких нет? И по каким нормативным документам категорируется класс Ф 1.2?


[27.05.2021 12:18:33]
 Смотрю ПРИКАЗ от 18 июня 2003 года N 315, действующий, там ничего подобного нет. Я может глупость спросил, учусь только.


[27.05.2021 12:47:53]
 Прошу прощения, опечатался. Жилые вагон-дома временного строительства не категорировались.
Дуримар

[28.05.2021 1:56:43]
 alfa19 ® - Ваши 10 вагонов-доомов жилого назначения (Ф1.2)должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и си­стемой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых опове­щателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного вагона-доома. Внутри вагона-доома на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).


[28.05.2021 11:18:24]
 Да. Это все предусмотрено. Вопрос про категорирование.


[28.05.2021 11:34:23]
 Категорируются только здания и помещения производственного и складского назначения
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категорирование вагон-дома вахтового жилого комплекса.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.