Вопрос по СП 1 п. 4.4.7.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2021 16:47:27]
 Здравствуйте, не давно устроился инспектором по ПБ в мчс, грызу гранит науки так сказать, не могу понять смысл пункта Сп 1. п 4.4.7. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.

интересует момент про расстояние проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1м до проекции любых оконных проемов.
Не могу сообразить, ответить тоже не кто не может адекватно, откуда мерить куда, кто то предлагает мерить от лестницы до окна по диагонали, кто то говорит что от самой лестницы окна должны быть более чем 1 м. Объясните , пожалуйста максимально обычно для начинающих)


[19.05.2021 16:50:28]
 пламя идет вверх, поэтому от вертикали окна до вертикали лестницы - не менее 1 м


[19.05.2021 16:54:19]
 Извините, через эвакуационный выход выходишь на лестницу, на ней платформа, ширина которой должна быть не менее 1.5 полотна двери, и потом начинается лестница, то есть по сути сама лестница должна быть дальше 1 м от здания, где есть окно, и тогда все правильно?


[20.05.2021 7:16:35]
 Нет, просто около лестницы и под ней не должно быть окон.


[20.05.2021 7:31:41]
 Lanskix3 ®
Не знаете, что такое проекция и как измерить расстояние? В ОНД МЧС опять начали набирать юристов?

Проекция - вид многомерной модели на плоскости. Проще говоря - вид сверху. Строите проекцию лестницы, строите проекцию оконного проёма и рулеткой измеряете расстояние между двумя ближайшими точками проекций. Вот это расстояние должно быть более 1 метра.
alexa

[20.05.2021 8:24:40]
 Тогда интересно получается, если лестница отстоит от стены здания на расстояние более 1 м, то под лестницей на первом этаже здания может находиться оконный проем?


[20.05.2021 16:51:23]
 Понимание проекции есть, суть понятна , просто кто то говорит что впринципе под лестницей не должно быть окна, и сразу напрашивается вопрос который тут прозвучал.
Тогда интересно получается, если лестница отстоит от стены здания на расстояние более 1 м, то под лестницей на первом этаже здания может находиться оконный проем?

Очень хочется найти ответ


[20.05.2021 16:56:12]
 то есть, если еще проще, платформа перед самими ступеньками будет считаться лестницей ? и она будет учитываться при проекции?


[20.05.2021 17:03:53]
 путь эвакуации не должен быть в огне, более чем на 1 метр.
лестничная площадка как вы говорите "платформа" - тоже путь эвакуации. Под ней тоже не должно быть окон.
"платформа перед самими ступеньками будет считаться лестницей ?" конечно. это путь эвакуации тоже


[20.05.2021 17:05:28]
 огромное спасибо, теперь понятно на все 100%)
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-