Отступление от нормативных расстояний от других ОПО

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2021 13:11:39]
 Добрый день, уважаемые форумчане!
Всех причастных с наступающим праздником!
Искал свой вопрос на форуме. Не нашел.
Суть. Опасный производственный объект подлежит реконструкции. Находится на расстоянии меньше нормативного от газопровода (СП 4.13310, таблица 44). Проектировщик присылает проект Оценки пожарного риска, рассчитанной по Методике приказа МЧС 404. Но статьи №№ 94-96 ФЗ-123, а также эта Методика прямо говорят о том, что при расчете используются данные об оборудовании и персонале именно этого рассчитываемого объекта. О воздействии внешних техногенных факторов (авария на газопроводе) не сказано ни слова.
Читал ПП РФ 1087, ФЗ-384, искал другие методики. Ответа не нашел...
Вопрос в следующем. Имеет ли смысл данная Оценка? Как правильно обосновать отступление от нормы?
Вопрос как строили объект уходит на второй план. Главная задача найти правильное решение вопроса отступления от нормы, получить необходимые документы и беспроблемно эксплуатировать объект.


[16.04.2021 14:59:52]
 Здесь вопрос не столько в пожарной безопасности. Это пром.безопасность и газоснабжение. И дело не только в соблюдении СП. Есть другие законы и нормы. Например, статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 28 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Правилами охраны магистральных трубопроводов, СНиП 2.05.06-85*(СП 36.13330.2010) "Магистральные трубопроводы".
Здесь расчет пожарного риска не поможет. По закону так:
На земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.


[16.04.2021 17:07:12]
 Comfire ®, СП 36.13330.2010 применяется при проектировании магистрального газопровода, расстояние по ПП РФ 1087 не нарушено (охранная зона). Нарушена норма по минимальному расстоянию 100 метров по таблице 44 СП 4.13130.


[16.04.2021 19:09:22]
 Никмой, если ведется реконструкция объекта, то учитывать нормы СП 36.13330.2010 придется. Тем более, что расстояния и допуски от значений СП 4 не очень отличаются. Поаторюсь, что это не только противопожарные требования.

А насчет расчетов, то я считаю их бесполезными. Ну попробуете этими расчетами "обойти" пожарные нормы, но ведь другие аналогичные требования остаются. Их все-равно придется соблюдать.

Если объект не приближается к газопроводу, то часть 4 статьи 4 123-фз должна помочь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 