При проверке аспт 2000 сработала другая станция .В чем проблема?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Денис79 ®

[26.03.2021 9:05:12]
 2000 аспт проверяли станцию на запуск с иметацией патронов(лампочками) сработала другая станция(в чем может быть проблема?),станции связаны интерфейсом



[Ув.Денис79 В теме сообщения следует приводить сам вопрос Правила здесь http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[26.03.2021 9:19:15]
 Проверьте сценарии в пульте С2000М или в АРМ "Орион". Скорее всего есть сценарий группового запуска нескольких направлений, который запускает оба С2000-АСПТ.


[26.03.2021 9:22:15]
 Давно не работал С2000-АСПТ, но было не без проблем, "чемоданчик с секретом". Бывало проходил импульс на сработку без видимых причин.
Смотрите в протоколе событий, может что-то есть.
Но по опыту, если проверяете сработку АСПТ объединенных по интерфейсу, то ставьте имитаторы на все цепи, так спокойнее будет.
С СТД была "фишка", даже на видео заснялось, при поднесении "таблетки" произошел пуск. Мы списали на статику, но производитель, глянув на прибор, сказал - "Корпус опломбирован, но в корпусе есть несанкционированное отверстие, значит стружка попала на печатную плату, что могло быть инициатором пуска".


[26.03.2021 11:39:36]
 подрыв прошел по кпб,аспт только неисправность выдало отв


[26.03.2021 12:08:46]
 КПБ на каком интерфейсе сидят?


[26.03.2021 12:21:44]
 КПБ сидят в вообщем интерфейсе


[26.03.2021 12:38:00]
 Тогда присоединяюсь к
"Проверьте сценарии в пульте С2000М или в АРМ "Орион"."
Всегда интересовало - зачем там делать при наличии АСПТ?


[26.03.2021 12:49:11]
 Так смонтировала подрядная организация


[26.03.2021 13:20:37]
 А извещатели адресные на КДЛ или пороговые на АСПТ?


[26.03.2021 13:30:37]
 извещатели на АСПТ


[26.03.2021 14:03:20]
 Точно накосячили в сценариях.
Вот были бы КПБ на АСПТ - такой проблемы, скорее всего, бы не было.


[27.03.2021 5:20:24]
 Спасибо.будем разбираться


[29.03.2021 8:11:36]
 Ещё вариант - наличие при монтаже "коротышей" на металлоконструкции.
Если где-то в каком-то приборе минус, или ещё хуже - плюс коротит на землю, то благодаря тому, что у всех приборов минус объединён жилой общего интерфейса, логика последствий в виде сработок может быть самой непредсказуемой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: При проверке аспт 2000 сработала другая станция .В чем проблема?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.