Расстановка извещателей и алгоритм срабатывания по СП 484 при наличии дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2021 15:40:02]
 Уважаемы коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться, я в этой теме недавно, хочу понять как правильно выбирать алгоритмы срабатывания ПС и какое количество извещателей необходимо в помещении при наличии системы дымоудаления. Имеется старый проект, которым предусмотрено обеспечение учебного корпуса института (в этом корпусе, преимущественно, помещения с различными мастерскими) - АПС, СОУЭ (2 типа), ОС, система дымоудаления. При этом в данном проекте охранка с пожаркой на одном ППКП. Проект на Болиде выполнен.
Алексей

[16.03.2021 9:13:25]
 Читайте СП484.
Алгоритм С только для СОУЭ 4-5 типов и АУПТ.

Болид вам не поможет - он тупо пока не сертифицирован по новым нормам.

Охранку и пожарку на разные приборы. На один прибор не более 512 извещателей.
Приборы ставятся только на негорючую стену с негорючей отделкой (если бумажные обои то либо мет лист либо в мет шкаф. Если в шкаф то в паспорте прибора должно быть написано в какой шкаф можно).

Вам сначала в таблицы нужно заглянуть СП484 А и СП486. Затем определить по помещениям алгоритмы (да в разных помещениях могут быть разные алгоритмы). Далее выбрать тип оповещения и производителя оборудования. Далее начать расcтавлять извещатели


[16.03.2021 9:32:55]
 Алгоритм С только для СОУЭ 4-5 типов и АУПТ.

А если АУПТ не управляется АУПС, то алгоритм С не нужен?


[16.03.2021 9:37:45]
 А какая разница?

Если управляется то С.
Если не управляется напрямую, а АУПТ в своем составе имеет свои ИП у нее так же должен быть С в составе самой АУПТ реализованный на аппаратном уровне.


[16.03.2021 9:38:47]
 А вообще нужно читать СП485.


[16.03.2021 9:49:06]
 По старому проекту по 3 извещателя в каждом помещении установлено, поэтому я и задумалась. По 484 вроде понятно, если нет СОУЭ 4-5 типа и АУПТ, то я так понимаю можно использовать алгоритм В
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка извещателей и алгоритм срабатывания по СП 484 при наличии дымоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.